Entes rg3-12c yi kael varkombi 12 tft ile nasıl değiştiririm?

Katılım
1 Mar 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA
fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için)
AKIM tr 1000 /5
sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör dağılımı nasıl olmalı ? yardımlarınızı bekliyorum ilginize teşekkürler...
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,747
Puanları
2,556
Entes RG3-12C çok iyi bir röledir boşu boşuna değiştirmenize gerek yok. Kondansatör kademe seçimleriniz hatalıdır. 25A akım çekilen işletmede kompanzasyon akım trafosu 1000A olmaz(kullanılmamalı).
 