Entes rg3-12c yi kael varkombi 12 tft ile nasıl değiştiririm?

Katılım
1 Mar 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA
fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için)
AKIM tr 1000 /5
sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör dağılımı nasıl olmalı ? yardımlarınızı bekliyorum ilginize teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Entes RG3-12C çok iyi bir röledir boşu boşuna değiştirmenize gerek yok. Kondansatör kademe seçimleriniz hatalıdır. 25A akım çekilen işletmede kompanzasyon akım trafosu 1000A olmaz(kullanılmamalı).
 