Entes rg3-12c yi kael varkombi 12 tft ile nasıl değiştiririm?

Katılım
1 Mar 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA
fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için)
AKIM tr 1000 /5
sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör dağılımı nasıl olmalı ? yardımlarınızı bekliyorum ilginize teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Entes RG3-12C çok iyi bir röledir boşu boşuna değiştirmenize gerek yok. Kondansatör kademe seçimleriniz hatalıdır. 25A akım çekilen işletmede kompanzasyon akım trafosu 1000A olmaz(kullanılmamalı).
 