müşterim acil stop basıldıktan veya enerji kesildikten sonra sistemin kaldığı yerden devam etmesini istiyor..s7 300 kullanıyorum.nasıl yapabileceğime fikir verebilecek arkadaşlar varsa sevinirim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Acil stop alarm kısmını şu şekilde programın içinden ayır(inputunu kullanma yani)
Kod:
AN i acil_Stop
S  M acil_stop_alarm

A i acil_stop
A i reset
R M acil_stop_alarm

Program kısmında çıkışlardaki hareket merkerleri önüne bu merkeri koy, böylece alarm gelince reset etmeden makina devam etmez, tabi hardwaredeki şartlarda önemli.
Kod:
A   M hareket_sarti
AN M acil_stop_alarm
=Q ilgili_çıkış

Enerji kesilmeleri için UPS kullanmanı öneririm UPS in devrede olduğunu söyleyen kuru kontak çıkışlarından, PLC ye input olarak girersen enerjinin kesildiğinide anlarsın.
 
ya da retentive bellek alanlarında çalışma şartlarını oluşturursun bu retentive biti kullanarak motora çıkış verirsin elektrik kesilse de acilstop'a basılsa da normal duruma geri dönüldüğünde kalıcı bit sayesinde motor tekrar çalışır.
 
ya da retentive bellek alanlarında çalışma şartlarını oluşturursun bu retentive biti kullanarak motora çıkış verirsin elektrik kesilse de acilstop'a basılsa da normal duruma geri dönüldüğünde kalıcı bit sayesinde motor tekrar çalışır.

Bende remanent-(retentive)- flagleri kullanıp makinayı otomatige aldıgım zaman makinanın o an kaldığı yerden devam etmesini saglıyorum.Tek giderilemeyecek eksik ;eğer makina tanımlanmamış ara bir yerde kalmış ise operatör eğitimi verilip tanımlanmış bir pozisyona manuel getirilmesini sağlamak veya op panelden yardımcı bir metnin oluşmasını saglayıp kullanıcıyı yönlendirmek...
 
retentive belleklerden kullana bilirsin eger istemedigin sarlar var isede bunları ob100 içinde şarlara bağlı set veya reset yaparak akısı devam ettirebilirsin.
 
müşterim acil stop basıldıktan veya enerji kesildikten sonra sistemin kaldığı yerden devam etmesini istiyor..s7 300 kullanıyorum.nasıl yapabileceğime fikir verebilecek arkadaşlar varsa sevinirim

Acil stopa basıldığında ya da enerji kesildiğinde PLC enerjisinin kesilmemesini sağla.
 
Sistemle ve hazır çalışan programla bu kadar uğraşmaktansa acil butonu kısadevre etsen vede sistemle besaber PLC nin bulunduğu panoyu UPS ye bağlasan sorun daha kolay çözülmüş olmazmı sence??
 