Dengesiz yüklerde nötr üzerinden geçen akım

Merhabalar,
Bu hesabın hangi kitaptan alındığına dair bilgi paylaşır mısınız?
Hakan bey siteye girmiyor. o yüzden sorunuzun cevabı havada kalacak malaesef
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Faz akimlari
220/10 <0
220/22 <-120
220/12.5 <120

Bu uc akimi toplayalim.

220*(1/10 +(1/22)*cos(-120) + (1/12.5) *cos(120)= 28.581 A
 
Her faz akımının gerilimle arasındaki cosfi den yola çıkarak vektörünü çizip bu üç faz akım vektörünün bileşenini hesaplayamayacak adamlar birbirine ,,,,

Buyrun, HAKAN beyin ceVABI,,
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (11).png
    Ekran Görüntüsü (11).png
    317.6 KB · Görüntüleme: 36
Faz akimlari
220/10 <0
220/22 <-120
220/12.5 <120

Bu uc akimi toplayalim.

220*(1/10 +(1/22)*cos(-120) + (1/12.5) *cos(120)= 28.581 A
Olmadi. Su sekilde hesaplayalim.

I1= 22 e^j0 A
I2= 10 e^j-120 A
I2= 17.6 e^j120 A

I=I1+I2+I3= 22 + 10cos(-120) + 10jsin(-120) + 17.6cos(120)+17.6jsin(120)
I = 22 - 5 - j8.66 - 8.8 + j 15.242
I = 8.2 + J 6.582

Modulunden I = Karekok[(8.2 * 8.2) +(6.582*6.582)]=10.514A
 