Dalgıç Pompayı İlk Çalışma Anında Aküden Besleyebilirmiyiz?

TanYu

Üye
Katılım
26 Eki 2017
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
27
Konum
Ankara
Merhaba,
1) Güneş panelleriyle çalışan tarımsal sulama sistemindeki dalgıç pompayı ilk çalışma anında aküden besleyebilirmiyiz.?(Araba motorunun ilk çalışmasında aküden destek almasından yola çıkarak bu düşünce aklıma geldi.)
2) 'Bir elektrik motoru, tam devire ulaşana kadar normal devirde çektiği akımın 7 kat fazlasını çekebilir.' deniliyor fakat sağlıklı bir güneş enerji sistemi kurabilmek için bu değeri net olarak belirleyebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Motorun ilk kalkış anında çektiği akımı nasıl bulabiliriz?
3)Birde bahsettiğim sistemde demeraj akımını önlemek için soft starter kullansak olurmu ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,
1) Güneş panelleriyle çalışan tarımsal sulama sistemindeki dalgıç pompayı ilk çalışma anında aküden besleyebilirmiyiz.?(Araba motorunun ilk çalışmasında aküden destek almasından yola çıkarak bu düşünce aklıma geldi.)
2) 'Bir elektrik motoru, tam devire ulaşana kadar normal devirde çektiği akımın 7 kat fazlasını çekebilir.' deniliyor fakat sağlıklı bir güneş enerji sistemi kurabilmek için bu değeri net olarak belirleyebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Motorun ilk kalkış anında çektiği akımı nasıl bulabiliriz?
3)Birde bahsettiğim sistemde demeraj akımını önlemek için soft starter kullansak olurmu ?

Hadi ilk çalışmada aküden besledin sonrası ne olacak ?
 
Motor trifazemi monofazemi kaç kw marka model varmı ?
 
Hadi ilk çalışmada aküden besledin sonrası ne olacak ?
Öncelikle belirteyim elimde herhangi bir sistem yok sadece varsayım yapıyorum. İleride kurmayı düşündüğüm projenin maliyetini mantık çerçevesinde ne kadar düşürebilirim.
Güneş panelleriyle çalışan bir sistemimiz mevcut olacak zaten amacım motorun ilk kalkış anında talep ettiği akımı sadece panellerden değilde panel+aküden karşılamak. Motor stabil duruma geçtiğinde akü akıllı inverter sayesinde devredışı olacak ve motorun stabil durumda çekeceği akım azalacağı için ihtiyacı sadece mevcut panellerden karşılayacak. Bu arada akülerde panellerden şarj olmaya devam edecek.

Somut olarak bakarsak;
(Sistem gündüz çalıştırılacak sadece)

AKÜ DESTEKSİZ
1.5 Hp Dalgıç Pompayı çalıştırabilmek için
Demeraj akımının normalde çekilen akımdan en az 3 katı olduğunu düşünürsek 3,5 kW lık Güneş Paneli sistemi kurmamız gerekecek.

AKÜ DESTEKLİ
1.5 Hp Dalgıç Pompayı demeraj akımının aküden karşılanacağını düşünürsek(mümkünse)
En az 1,5 kW lık güneş paneli sistemine ihtiyacım var.
Sonuç olarak akü desteksiz sistemdeki 2 kW Iık panel farkını aküden kapatarak maliyeti düşürmeyi hedefliyorum.

Bu benim kafamda kurduğum senaryo yanlışım varsa lütfen düzeltin.
 
Motorunuz 1,1 kw güneş panelleriniz gerekli üretimi yapıyorsa motorun direk çalışması lazım neden aküyle yol verip sonradan panellerin devreye girmesini sağlamak istiyorsunuz ki ? Motoru Şebeke de çalıştırıp demerajını görebilirsiniz. (Boşta değil yük ile) Ortalama paneller metrekare başına 240-250 watt civarı güç üretir en iyi şartlarda. Bölgenizde bu verim sağlana biliyor mu ? Bence motor gücünün en az 5 katı daha fazla enerji üretecek panel bağlamalısınız inverter kayıpları da olacaktır. Bu üretim yazlık kışlık olarak da değişiklik gösterecektir. Takibini yaptığım bir güneş enerjisi sisteminde yazın 90000 kışın 40000 kw/h üretim yapıyor mesela bulunduğum bölgede.
 
Solar sistemlerde emin degilim ama pompada demaraj akimi oldugunu dusunmuyorum.

Iyi arastirmak gerekli. Solar panelin anlik gucu dusuk ise frekansi dusuruyor pompa gucunu dusuruyor olabilir.
 