Kötü şebekede ac motor çalıştırma

Pahalı bir çözüm,ama,hidrolik kaplin dene-
nebilir.Doğrusu,trafo gücünü ( tedarikçiye
değiştirtmeye gücünüz yetmiyorsa,kendi-
niz alarak ) artırmak ve besleme hattını düzenlemek.Çaresiz çözüm sürücülü yolverme.
Sürücüyle sıkıntısız çalışabilirsek razıyız ama kesin çalışırmı emin olamıyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motoru boşta çalıştırıp sonra kayış gerdirerek veya araçlardaki gibi debreyaj düzeneği ekleyerek de demeraj akımını düşürmek mümkün olabilir.
 
motoru boşta çalıştırıp sonra kayış gerdirerek veya araçlardaki gibi debreyaj düzeneği ekleyerek de demeraj akımını düşürmek mümkün olabilir.
Yer çok kısıtlı olduğu için kayış kasnak sistemi mümkün olmuyor
 
Sürücü , tabiki çözüm.Ancak,seçimini,ala-
cağınız firmaya yaptırın mutlaka.Yerini gö-
rüp,seçimi ona göre yapsınlar.
 
bu durum sonradan mı oluştu. daha önce sorun yokmuydu.
 
Motorla beraber ( ayrı kontaktör ve koru-
ma üzerinden ) , 25-30 kvar kondansatörle
beraber devreye girecek şekilde bir dene-
me yapın.Tüketimde sorun ! yaratmazsa,
motorla beraber devreye girip çıkacak şekilde sürekli kalsın.
 