Merhaba. 37 kw motor ile çalışan çekiçli değirmen makinamız var. Şebeke yetersiz olduğundan ilk çalışma esnasındaki demerajdan dolayı gerilimde çökme oluyor. Şu an 55 kw soft starter ile çalıştırmak istesekte aşırı akımdan dolayı faz koruma rölesi 3 saniye sonra devreyi kesiyor. Demeraj esnasında 300 amper civarı akım çekiyor. Acaba sürücü kullanırsak bu sorunu aşabilirmiyiz. Hangi modeli kullanmalıyız. Motor 3000 dev/dk bunu 2000 dv/ dk sürekli çalıştırabilirmiyiz.bilgi versiniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

kocamanusta

Usta Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
827
Puanları
181
Merhaba. 37 kw motor ile çalışan çekiçli değirmen makinamız var. Şebeke yetersiz olduğundan ilk çalışma esnasındaki demerajdan dolayı gerilimde çökme oluyor. Şu an 55 kw soft starter ile çalıştırmak istesekte aşırı akımdan dolayı faz koruma rölesi 3 saniye sonra devreyi kesiyor. Demeraj esnasında 300 amper civarı akım çekiyor. Acaba sürücü kullanırsak bu sorunu aşabilirmiyiz. Hangi modeli kullanmalıyız. Motor 3000 dev/dk bunu 2000 dv/ dk sürekli çalıştırabilirmiyiz.bilgi versiniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar

şebeke yetersiz diyerek ne demek istediğinizi anlamadım. kullandığınız yumuşak yol vericinin marka modeli nedir?
 
Konu Sah
Sanayi

Sanayi

Üye
Katılım
17 Ara 2021
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
47
şebeke yetersiz diyerek ne demek istediğinizi anlamadım. kullandığınız yumuşak yol vericinin marka modeli nedir?
Bulunduğumuz mahaldeki o.g. Trafosu 250 kwa. Yani şebeke fazlaca yüklenebiliyor bazen.
Siemens 3rw3046-1ab14 soft starter kullanıyoruz
 

kocamanusta

Usta Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
827
Puanları
181
Kullandiginiz yumusak yol verici siemens'in basic serisine ait ve Class 10 ozelligine sahip. Motoru agir bi yukle kalkindirmaya calistiginiz icin uzun bi zaman diliminde asiri akim cekiyor. Bu problemi muhtemelen class 20 ozellikli bi yumusak yol verici ile cozebilirsiniz fakat benim tavsiyem class 30 ozellikli bi yumusak yol verici kullanmanizdir. Motorun bir saate kac devreye girip ciktigi calisma karakteristigine bagli olarak invertor secimi de yapilabilir. Hatta siemens, schneider ve abb'nin ilgili birimlerinden telefonla destek almaniz cok daha yararli olur. Tabii tum bunlari sebeke problemini yok farz ederek yazdim.
 
Konu Sah
Sanayi

Sanayi

Üye
Katılım
17 Ara 2021
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
47
Kullandiginiz yumusak yol verici siemens'in basic serisine ait ve Class 10 ozelligine sahip. Motoru agir bi yukle kalkindirmaya calistiginiz icin uzun bi zaman diliminde asiri akim cekiyor. Bu problemi muhtemelen class 20 ozellikli bi yumusak yol verici ile cozebilirsiniz fakat benim tavsiyem class 30 ozellikli bi yumusak yol verici kullanmanizdir. Motorun bir saate kac devreye girip ciktigi calisma karakteristigine bagli olarak invertor secimi de yapilabilir. Hatta siemens, schneider ve abb'nin ilgili birimlerinden telefonla destek almaniz cok daha yararli olur. Tabii tum bunlari sebeke problemini yok farz ederek yazdim.
Sık devreye girip çıkmıyor. 2 saatte bir yada iki kere durduruluyor. Dediğim gibi demeraj anında 300 ampere yaklaşan akım çekince şebeke geriliminde çökme oluyor. İlginiz için teşekkür ederim
 

kocamanusta

Usta Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
827
Puanları
181
Sık devreye girip çıkmıyor. 2 saatte bir yada iki kere durduruluyor. Dediğim gibi demeraj anında 300 ampere yaklaşan akım çekince şebeke geriliminde çökme oluyor. İlginiz için teşekkür ederim

Trafo gucunuz yeterli olup sadece degirmen motoru kalkinma akimindan dolayi problem yasiyorsaniz uygun bi yumusak yol verici secimiyle cozume ulasabilirsiniz. Bi de merak ettigim motoru bosta calistirmayi denediniz mi hic?
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Sanayi

Sanayi

Üye
Katılım
17 Ara 2021
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
47
Trafo gucunuz yeterli olup sadece degirmen motoru kalkinma akimindan dolayi problem yasiyorsaniz uygun bi yumusak yol verici secimiyle cozume ulasabilirsiniz. Bi de merak ettigim motoru bosta calistirmayi denediniz mi hic?
Maalesef çok dar ve sıkıntılı bir yerde olduğu için motoru boşa çıkarmadık
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
4,767
Puanları
1,306
Konum
ankara
değirmeni hız ayar varsa minimum hızda başlatmayı deneyin.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,779
Puanları
2,956
Konum
İstanbul
Maalesef çok dar ve sıkıntılı bir yerde olduğu için motoru boşa çıkarmadık

Pahalı bir çözüm,ama,hidrolik kaplin dene-
nebilir.Doğrusu,trafo gücünü ( tedarikçiye
değiştirtmeye gücünüz yetmiyorsa,kendi-
niz alarak ) artırmak ve besleme hattını düzenlemek.Çaresiz çözüm , sürücülü yolverme.
 