Kötü şebekede ac motor çalıştırma

Sanayi

Üye
Katılım
17 Ara 2021
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
49
Merhaba. 37 kw motor ile çalışan çekiçli değirmen makinamız var. Şebeke yetersiz olduğundan ilk çalışma esnasındaki demerajdan dolayı gerilimde çökme oluyor. Şu an 55 kw soft starter ile çalıştırmak istesekte aşırı akımdan dolayı faz koruma rölesi 3 saniye sonra devreyi kesiyor. Demeraj esnasında 300 amper civarı akım çekiyor. Acaba sürücü kullanırsak bu sorunu aşabilirmiyiz. Hangi modeli kullanmalıyız. Motor 3000 dev/dk bunu 2000 dv/ dk sürekli çalıştırabilirmiyiz.bilgi versiniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba. 37 kw motor ile çalışan çekiçli değirmen makinamız var. Şebeke yetersiz olduğundan ilk çalışma esnasındaki demerajdan dolayı gerilimde çökme oluyor. Şu an 55 kw soft starter ile çalıştırmak istesekte aşırı akımdan dolayı faz koruma rölesi 3 saniye sonra devreyi kesiyor. Demeraj esnasında 300 amper civarı akım çekiyor. Acaba sürücü kullanırsak bu sorunu aşabilirmiyiz. Hangi modeli kullanmalıyız. Motor 3000 dev/dk bunu 2000 dv/ dk sürekli çalıştırabilirmiyiz.bilgi versiniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar

şebeke yetersiz diyerek ne demek istediğinizi anlamadım. kullandığınız yumuşak yol vericinin marka modeli nedir?
 
şebeke yetersiz diyerek ne demek istediğinizi anlamadım. kullandığınız yumuşak yol vericinin marka modeli nedir?
Bulunduğumuz mahaldeki o.g. Trafosu 250 kwa. Yani şebeke fazlaca yüklenebiliyor bazen.
Siemens 3rw3046-1ab14 soft starter kullanıyoruz
 
Kullandiginiz yumusak yol verici siemens'in basic serisine ait ve Class 10 ozelligine sahip. Motoru agir bi yukle kalkindirmaya calistiginiz icin uzun bi zaman diliminde asiri akim cekiyor. Bu problemi muhtemelen class 20 ozellikli bi yumusak yol verici ile cozebilirsiniz fakat benim tavsiyem class 30 ozellikli bi yumusak yol verici kullanmanizdir. Motorun bir saate kac devreye girip ciktigi calisma karakteristigine bagli olarak invertor secimi de yapilabilir. Hatta siemens, schneider ve abb'nin ilgili birimlerinden telefonla destek almaniz cok daha yararli olur. Tabii tum bunlari sebeke problemini yok farz ederek yazdim.
 
Kullandiginiz yumusak yol verici siemens'in basic serisine ait ve Class 10 ozelligine sahip. Motoru agir bi yukle kalkindirmaya calistiginiz icin uzun bi zaman diliminde asiri akim cekiyor. Bu problemi muhtemelen class 20 ozellikli bi yumusak yol verici ile cozebilirsiniz fakat benim tavsiyem class 30 ozellikli bi yumusak yol verici kullanmanizdir. Motorun bir saate kac devreye girip ciktigi calisma karakteristigine bagli olarak invertor secimi de yapilabilir. Hatta siemens, schneider ve abb'nin ilgili birimlerinden telefonla destek almaniz cok daha yararli olur. Tabii tum bunlari sebeke problemini yok farz ederek yazdim.
Sık devreye girip çıkmıyor. 2 saatte bir yada iki kere durduruluyor. Dediğim gibi demeraj anında 300 ampere yaklaşan akım çekince şebeke geriliminde çökme oluyor. İlginiz için teşekkür ederim
 
Sık devreye girip çıkmıyor. 2 saatte bir yada iki kere durduruluyor. Dediğim gibi demeraj anında 300 ampere yaklaşan akım çekince şebeke geriliminde çökme oluyor. İlginiz için teşekkür ederim

Trafo gucunuz yeterli olup sadece degirmen motoru kalkinma akimindan dolayi problem yasiyorsaniz uygun bi yumusak yol verici secimiyle cozume ulasabilirsiniz. Bi de merak ettigim motoru bosta calistirmayi denediniz mi hic?
 
Son düzenleme:
Trafo gucunuz yeterli olup sadece degirmen motoru kalkinma akimindan dolayi problem yasiyorsaniz uygun bi yumusak yol verici secimiyle cozume ulasabilirsiniz. Bi de merak ettigim motoru bosta calistirmayi denediniz mi hic?
Maalesef çok dar ve sıkıntılı bir yerde olduğu için motoru boşa çıkarmadık
 
değirmeni hız ayar varsa minimum hızda başlatmayı deneyin.
 
Maalesef çok dar ve sıkıntılı bir yerde olduğu için motoru boşa çıkarmadık

Pahalı bir çözüm,ama,hidrolik kaplin dene-
nebilir.Doğrusu,trafo gücünü ( tedarikçiye
değiştirtmeye gücünüz yetmiyorsa,kendi-
niz alarak ) artırmak ve besleme hattını düzenlemek.Çaresiz çözüm , sürücülü yolverme.
 