Dairelere yüksek gerilim gelmesinden dolayı yanan makıneler.

Katılım
8 Haz 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
41
Konum
İstanbul
merhaba... yeni üyeyim ve yeterınce bılgıye sahıp değilim elektrik hakkında..benim sorum olacak... dairelere yüksek gerilim gelmesinden dolayı yanan makıneler var.. bu durumu kontrol altına almak için bina girişindeki panoya koruma olarak ne takabılırım..saygılar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba, aramıza hoşgeldiniz.

Evet bahsettiğiniz şekilde problemler yaşanabiliyor. Bu iş için "alçak gerilim parafudrları" olarak geçen ürünler var. İçlerinde spark gap,varistör ve tranzil diyot seçeneklerinden bir veya bir kaçı bulunmaktadır. Phoenix Contact firmasında bu ürünlerden var (FlashTrab ürün gamı). Sistemdeki nötr ve toprak bağlantı şekline göre kendinize uygun olan ürünü seçebilirsiniz. Uygulamaya göre farklı sınıflar (B, C) ve tipler (I, II gibi) var. Maksimum enerji-akım kapasiteleri ve satürasyon gerilimine göre ayrılıyorlar. Ayrıntılı özellikleri web sitesinde bulabilirsiniz. Ürün temsilcileri de bu konuda size yardımcı olacaktır.

Aynı ürünlerden SIEMENS'te de; Schneider Electric-Merlin Gerin'de de bulunmaktadır.

Kolay gelsin.
 