Daikin klimam soğutmuyor

O buzlanan yerde elek var o tikali.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ustam. Ünite İçi değil ara tesisat izole sinden bahsediyorum.
 
Ama buyuk ihtimal le yılmaz hocamın dedıgı gıbı tıkanıklık olabılır. Ben dönüş hattına borunun içine mendılle pamuk koymuştum ordada donma yaptı gaz geçişi azaldığı için
 
Yılmaz hocam akumlatör tıkanma olduysa her çaliştıgı zaman yapması lazım degılmı sankı o tıkanıklık dolaşıyor. Bazen kondanser terleme yapmıyor. Bazen evaporator az ısı veriyor. Herkeze iyi geceler
 
Evet dogru her calistigi zaman yapar. Hemen yapmasını beklemeyin. Belli bir sure calistikdan oluyor.
 
Yılmaz hocam bu cihaz bazen uzun zaman karlanma yapmadan çaliştıgı oluyor. Bazende 10veya 15 dakika çaliştıgı zaman yapıyor.
 
IMG_20151124_203847.jpg
 
Dönüş hattı böyle olması lıkıt dönüşüne sebep olurmu . tesisat alüminyum.
 