Dış ünite fan çalışmıyor ama kompresör çalışıyor

hsnuys

Üye
Katılım
18 Ağu 2008
Mesajlar
205
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar
Evimde 18 000 btu demirdöküm klimanın
Soğutma konumunda iken dış ünitenin durduğunu farkettim Kapatıp tekrar açtım olmadı kondansatörleri değiştirdim
55mf ve 5 mf olarak denedim değişen yok
İlk çalışmada fan ve kompresör çalışıyor bir süre sonra fan duruyor kompresör çalışmaya devam ediyor ve zorlanır gibi ses çıkartıp devreden çıkıyor Bir süre bekliyor sonra tekrar çalışmaya başlıyorlar ve aynı şekilde sıra ile durarak devam ediyor süreç
Bu neden olabiliyor neleri kontrol edip değiştirmeliyim sizce
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ilk bakacaginiz nokta fana voltaj geliyor mu?

Gelmiyor ise sorunu tesbit ettiniz. ( anakarttan ya cikis yok yada kablo sorunu )

Geliyor donmuyor ise yine sorunu tesbit ettiniz. ( fan motoru sorunlu)
 
kablo sorunu olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum bir süre çalışıyor ama sonra duruyor
Sonrasında yaklaşık 1 dakika sonra kompresör duruyor zorlanarak Ve soğutmayı kesiyor
Yani fan kartdan dolayı durunca kompresörün çalışması normalmi
 
normal.. Arızadır bu. Ölçmeniz gerekiyor.
 
Arızaniz kapasitorden kaynaklı.
Fan durduğu için kompresör termik açıyor.
Fan ucunu kompresör ucuna girerek geçici çözüm bulabilirsiniz
 
Son düzenleme:
Kapasitoru degistirdim diyor arkadasimiz?

Peki @hsnuys

Soktugunuz kapasitorun degeri neydi? Resim atabilirmisiniz? 5 mF biraz yuksek mi?
 
Bir kere benim de başıma gelmişti. Evimde inverter klima sorunsuz çalışıyordu. Diğer odaya ikinci el on-off klima aldım montajını yaptım. Klima ilk başta çalışıyor dış ünite fan çalışıyor bir süre sonra duruyor, kompresör çalışmaya devam ediyor ancak gürültülü bir şekilde duruşa geçiyordu. İşin içinden çıkamayınca usta çağırdım baktı etti kompresörün termik açıyor büyük ihtimal kompresörün arızalı, maliyetli olacağı için komple değiştir dedi, gitti.

Klimayı kendim kurcalamaya karar verdim. Nihayetinde eve gelen enerjinin 200 V olduğunu gördüm. Böyle olunca evde diğer cihazlar da çalıştığında voltaj iyice düşüyordu. Bunun da kompresörün kalkış yapamamasına sebebiyet vereceğini düşündüm. Önce Tedaş ile eve gelen voltaj düşüklüğünü hallettik. Elektrik 220V olarak gelince klimayı açtım sorunsuz çalıştı.

Sizin denemelerinize göre fan da sorun yok. İlk etapta evin giriş voltajını ölçün; arıza sebebi bu olabilir. Eğer voltajlar normalse kompresörün sargılarinda arızalı olabilir.
 
Sorunu çözdüm iç ünite sensörü kablosu sanırım sarsıntıdan peteğe değen yerleri aşınmış ve peteğe deymiş
Dolayısıyla doğru değer vermediği için olmuş olay teşekkürler herkese
 
Bence sorun hala devam ediyor periyodu değişmiş olabilir.
 