balastlar

Starterin İşi: Floresant lambalarda, içerdeki Civa buharı iyonize oluncaya kadar Floresant lambanın iki ucunda bulunan flamanlardan elektrik geçişini sağlar. Civa buharı iyonize olduktan sonra artım elektrik devresini civa buharı üzerinden tamamlayacağı için flamanlara ihtiyaç kalmaz.
İgnitör ise lambaya ateşleyinceye kadar. (Floresanta benzer durum) yüksek voltaj uygular. Bu voltaj 3000-5000 volt civarındadır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Balast: Birer yüzeyleri yalıtılmış silisli sacların paketlenmesi ile oluşan
demir nüve üzerine gücüne uygun özellikte bobin sarılarak yapılmıştır.
Balast fluoresan lamba devresinde, gerilimi yükselterek gerekli
ateşlemeyi sağlar. Lamba yandıktan sonra, devrede seri bağlı endüktif
direnç gibi görev yaparak lamba üzerindeki gerilimi % 50 oranında
azaltıp dengede tutar.
Standart güçleri 20- 32- 40- 65 W’tır. Günümüzde
starter gerektirmeyen elektronik balastlarda kullanılmaktadır.

Kaynak: MEGEP-Temel Elektrik Bilgisi
 
BALAST

Deşarj lambaları negatif direnç karakteristiğindedir ve bu nedenle bir akım sınırlayıcıyla birlikte kullanılmaları gerekmektedir. Endüktans, kapasite veya direnç yardımıyla deşarj lambalarının akımını sınırlamaya veya ayarlamaya yarayan, lamba ile Şebeke arasına bağlanan araca balast denir. balastlar sadece direnç, endüktans veya kapasite elemanlarından herhangi birinden üretilebileceği gibi bu elemanların birkaçını ve transformatör, flicker önleyici, soğuk ateşleyici, parazit hafifletici vb yardımcı elemanların birçoğunu içinde barındıran yapıda da olabilir.

İyi bir balast aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

Üzerinde yüksek güç kaybı olmamalıdır.
Lambanın tam güçte yanmasını sağlamalıdır.
Gürültü yapmamalıdır.
Radyo parazitlerine yol açmamalıdır.
Akımın dalga şeklinde bozukluğa yol açmamalıdır.
Lambayı kolay tutuşturacak yapıda olmalıdır.
Uzun ömürlü olmalıdır.
Fazla ısınmamalıdır.
Balast kayıpları sistem verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Floresan lambalarla kullanılan balastlar CELMA tarafından bir enerji sınıflandırmasına tabii tutulmuştur. Buna göre;

A1
Dimmerlenebilir elektronik balast

A2
Düşük kayıplı elektronik balast

A3
Standart elektronik balast

B1
Ekstra düşük kayıplı manyetik balast

B2
Düşük kayıplı manyetik balast

C
Normal kayıplı manyetik balast

D
Yüksek kayıplı manyetik balast




İGNİTÖR (ATEŞLEYİCİ)

Eloktrotlarda herhangi bir ön ısıtmaya gerek duyulmadan, deşarj lambalarında ateşlemeye yönelik gerilimsel atlama sağlayan aygıtlar ateşleyici olarak tanımlanır. Metalik halojenürlü lambalar ve sodyum buharlı lambalarda deşarjın başlaması için gerekli olan gerilim değeri şebeke geriliminden daha yüksek olduğu için (700 – 5.000 V) bu lambalar ateşleyicilerle birlikte kullanılır. Ateşleyicinin görevi, lambanın ateşlenmesi için gerekli olan yüksek gerilim değerini sağlamaktır. Ateşleyici, lambanın ateşlenmesinin sağlanmasından hemen sonra devre dışı kalmalıdır. Bunun sağlanması için lamba uçlarındaki gerilim kontrolü, lamba akımı veya zaman fonksiyonu gibi özelliklerden faydalanılır. Ateşleme ardından devre dışında kalmayan ateşleyici lamba ömrünün kısalmasında neden olur.

Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar ile metalik halojenürlü lambalar çalışmak için 700 – 5.000 V arasında bir ateşleme gerilimine ihtiyaç duyarlar. Lamba için kullanılacak ateşleyici tercihinde lamba gücü ve tipi belirleyici özelliklerdir. Ateşleyiciler 190 V’luk şebeke gerilimine kadar ateşlemeyi garanti eder. Seri, paralel ve yarı paralel olmak üzere üç tip ignitör vardır. Bunlardan en çok tercih edilen seri ignitördür.

KONDANSATÖR

Deşarj lambaları, birlikte kullanıldıkları yardımcı ekipmanlarla birlikte şebekeden aktif güçle birlikte reaktif güç de çekerler. Kullanılan balastların endüktif karakterde olmaları nedeniyle, çekilen endüktif reaktif gücün kompanze edilmesi gerekir. Kompanzasyonda, her farklı lamba tipi için farklı kapasite değerine sahip kondansatör kullanılır.

Bir kondansatör temel olarak, iki iletken plaka arasına bir yalıtkan konulması ile elde edilir. Yalıtkan olarak hava, mika, kağıt, yağ ve cam benzeri malzemeler kullanılır. Kapasite değeri iletken plakanın yüzeyi ve dielektrik sabiti ile doğru, plakalar arası uzaklıkla ters orantılıdır ve elektrik yükünü depolama miktarını ifade eder.

Bir kondansatör şarj edilip devreden ayrılırsa zamanla plakalar arasında yavaş yavaş ve kendiliğinden bir deşarj olabilir. Böyle bir durumda plakalar arasındaki dielektrik malzemenin bozulması söz konusudur. Bu durumu önlemek için plakalar arasına bir ‘deşarj direnci’ bağlanarak, kondansatörün bu direnç üzerinden deşarj olması sağlanır.
Kaynakca: PELSAN
 
Arkadaşlar google da aratıp kopyala yapıştır yapmayalım lütfen:)
 
Balastsız kullanılan civa buharlı lamba var mıdır?
Yani ilave hiçbir malzemeye ihtiyaç duymayan ve akkor lamba gibi takılan Civa buharlı lamba?
 
Phılıps'in, ML serisi 160 ve 250 watlık ,balastsız CB ampulleri vardır.Normal duylara takılarak kullanılır.
 
arkadaşlar demir balast etiketi üzerinde ne gibi değerler bulunur ve bu değerlerin anlamları nelerdir.bilgisi olan yardımcı olabilir mi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular