ATS01N222QN Soft Starter

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
arkadaşlar aşşağıdakiş bağlantı linkinde sizce bir hata varmıdır bana göre kumanda fazını 17-18 normanlde acık kontaktan gecirmiş fakat motor start nasıl alacak...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
R1A-R1C, softarter içindeki rölenın kontaklarıdır. Proğlamlamanıza göre calısır, yanı hangi konumda cekmesini istersenız o konumda ceker, genelde, arıza kontaklarıdır. Bu baglantıya göre, güç kontaktörüne, start verildiğinde, arıza kontakları üzerinden kilitleme yapacak, arızaya gecerse, stop edecekdır.
Cıhazınız galıba, küçük güçde. ."LUB" güç kontaktörüdür.17-18 dediğiniz, güç kontaktörunun, yardımcı kontaklarıdır
 
arkadaşlar aşşağıdakiş bağlantı linkinde sizce bir hata varmıdır bana göre kumanda fazını 17-18 normanlde acık kontaktan gecirmiş fakat motor start nasıl alacak...
17-18 nolu kontak;TeSys U-Line Controllers (Devre kesici-kontaktör kombinasyonu)in yardımcı kontağıdır.17-18 nolu kontak kesici kapatıldığında kapanır.Sn.Zeybek'in belirttiği gibi R1A-R1C arıza kontakları üzerinden M kontaktörü enerjilendirilerek soft startere yol verilir.
TeSys U-Line Controllers katalog;http://www.farnell.com/datasheets/1340119.pdf
 
Son düzenleme:
anladım peki arkadaşlar bu soft starterin yol alması için kontaktörlerdeki gibi A1 ucu yokmu diğer bütün soft starterlerde var bunda yok biraz kafa karıştıurıcı
 
LI+ dahili sinyal çıkışı LI1 İLE birleştirerek yumşak yol vericinin start alması sağlanır kullandığınız cihazın manuelinine bakarak daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz
 