Selamün Aleyküm Arkadaşlar,

250kW siemens 3RW4076 Soft starter kulanıyoruz, fakat her sene tamir görüyor. genelde kış sartlarında yagıs ve fırtına vb sebeke git gel ve voltaj düşümü kaynaklı triyak problemi oluyor. (ana salter soft starter ve motor seri olarak baglı).
1.Bu konuda by bass kontaktörü kullansam soft starter ömrü uzar mı?( 250kW'da kullanmak dogrumu?)
2.Yada daha yeni dayanıklı bir model veya marka önerebilen özellikle tecrübe etmiş olan varmı?
3.Veya farklı önerisi olan bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O tip zaten bypaslı değilmi ? Bağlı olduğu
panoda AG parafudr kullanmakta yarar var.Kullanılan yer ağır tahrikli sistemse,
bir üst güç tavsiye edilmektedir.
Evet bypasli. Fakat en az 2 içerisinde soft starterlerde problem olduğu için, daha uzun ömürlü olabilirmi diye çözüm arıyorum? Motor direk mil tahrikli. Soft starter bı üst güç seçmek sanırım daha doğru olacaktır. Teşekkürler.
 
Kış günleri sorun cıkıyor demişsiniz. Pano içine, termostat kontrollu, 30/ 40 derece lerde ısıyı sabıt tutacak bir ısıtıcı baglayın.
Enerjı gıt gellerınden sonra, kendisi otomatık strat alıyorsa, bir zaman rölesi üzerınden , gecikmeli çalışmasını saglayın. İşyerındekı elemanlar bile, bu gecıkme üzerınden yol verebılsın. Düşük gerilim rölesi baglayın, gerilim düşüklüğünde, korumaya alsın.
Motor sargılarınada ısıtıcı baglanabilir.

Motor cıhaz, seri bağlı demişsiniz, ne demek anlıyamadım. Cıhaz ve motor paralel bağlanıyormu ??
Trafo yük durumu, merkezi kompanzasyonun olup olmadıgı ve/vey saglıklımı ? Ayrıca, bu motora ayrı bir kontaktör üzerinden 50 - 70 kVAr gibi kondan satör baglanabilir.
Tahminim, motorunuz, kırıcı, , konveyör gibi agır şartlarda çalışan tezcıhazata baglı. Elektrık kesılmelerınde, yükünü azda olsa boşaltabilmek yararlı olabilir.

Cihaz üzerındekı, 24 /24 no.lu yardımcı termınaller, bypaas komntaktörü baağlamak içindir.
 
Son düzenleme:
Kış günleri sorun cıkıyor demişsiniz. Pano içine, termostat kontrollu, 30/ 40 derece lerde ısıyı sabıt tutacak bir ısıtıcı baglayın.
Enerjı gıt gellerınden sonra, kendisi otomatık strat alıyorsa, bir zaman rölesi üzerınden , gecikmeli çalışmasını saglayın. İşyerındekı elemanlar bile, bu gecıkme üzerınden yol verebılsın. Düşük gerilim rölesi baglayın, gerilim düşüklüğünde, korumaya alsın.
Motor sargılarınada ısıtıcı baglanabilir.

Motor cıhaz, seri bağlı demişsiniz, ne demek anlıyamadım. Cıhaz ve motor paralel bağlanıyormu ??
Konunun buradaki arkadaşlarin tecrübeli olduğunu düşünerek, çok ayrıntılı yazmadım. Fakat bir kere daha yazıyım. Kış aylarından bahsederken zaten panonun bulunduğu yerde soğutucu bulunuyor, fakat kışın hava muhalefeti olduğunda şebekede enerji çok sık git gel yapıyor ve zamanla cihazda sorun olduğunundan bahsediyorum. Yani otomatik start, gecikmeli zaman rolesi falan ihtiyacim yok.
250kW bir motor tam yük altında anlık enerji git gel yapması, enerji kesilmesinin soft starterlerde zamanla hasara neden olduğunu ve bunu daha aza indirilir mi ? Tecrübeli arkadaşlar bilgi almaya çalışıyorum.
Motor cihaz seri bağlı derken. Soft startere paralel bağlı bir kontaktorumun olmadığıni vurgulamak istedim. Kısaca sistem çalışma şeklini belirttim.
Neyi anlayamadiniz?
 
Konunun buradaki arkadaşlarin tecrübeli olduğunu düşünerek, çok ayrıntılı yazmadım. Fakat bir kere daha yazıyım. Kış aylarından bahsederken zaten panonun bulunduğu yerde soğutucu bulunuyor, fakat kışın hava muhalefeti olduğunda şebekede enerji çok sık git gel yapıyor ve zamanla cihazda sorun olduğunundan bahsediyorum. Yani otomatik start, gecikmeli zaman rolesi falan ihtiyacim yok.
250kW bir motor tam yük altında anlık enerji git gel yapması, enerji kesilmesinin soft starterlerde zamanla hasara neden olduğunu ve bunu daha aza indirilir mi ? Tecrübeli arkadaşlar bilgi almaya çalışıyorum.
Motor cihaz seri bağlı derken. Soft startere paralel bağlı bir kontaktorumun olmadığıni vurgulamak istedim. Kısaca sistem çalışma şeklini belirttim.
Neyi anlayamadiniz?
Özür dılerım, abbas ın chal oldugugnu belirtmedim. Konu, sadece ben ve sen arasında değil, forumdakı tüm paylaşımcı arkadaşlarımız tarafından okunuyor diye, açıkklama olmasında fayda gördüm.
Panoda, sogutucu var dıyorsun, ben pano içini ısıtıp, rutubeti önlemekden bahsediyordum. cahallıgıma vereceksın.
 
Son düzenleme:
Özür dılerım, abbas ın chal oldugugnu belirtmedim. Konu, sadece ben ve sen arasında değil, forumdakı tüm paylaşımcı arkadaşlarımız tarafından okunuyor diye, açıkklama olmasında fayda gördüm.
Panoda, sogutucu var dıyorsun, ben pano içini ısıtıp, rutubeti önlemekden bahsediyordum. cahallıgıma vereceksın.
Estağfurullah, ilginiz için teşekkür ederim.
 