areva

mecc

Üye
Katılım
15 Ağu 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
bir şalt sahasında rolecı olarak calısıyorum ama bır trafomuz diffransiyelden acıyor açma sebebını bulamıyorum bu trafo bır ark ocağını beslıyor yardımlarınız için tesekkurler.salt sahamız 380kV 34.5kV :confused:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kardeş sen röleciysen rölenin tapa ayarlarına bi bak düşük olabilir
 
tesekkurler arkadaslar buldum sizlere kolay gelsın
 
diferansiyel röle açması güç trafosu primer ve sekonder akım karşılaştırma değerine göre çalışır.buda primer ve sekonder akım trafolarından alınan akım bilgileriyle mümkün olur.önce röle tep ayarlarını ve oranlarını (sekonder yüküne göre) kontrol et bide teçhizatını gözle bi kontrol et kolay gelsin
 
tesekkur ediyorum arkadaslar yardımlarınız için kolay gelsın
 

Forum istatistikleri

Konular
128,371
Mesajlar
917,084
Kullanıcılar
450,245
Son üye
übeyt doksar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst