aralarında fark var mi

halhal

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
325
Puanları
1
Yaş
41
merhaba
schneider in iki kontaktör modeli

lc1d09bd ve lc1d09bl her ikisi de 24v dc bobinli aynı güçte kontaktorler.
aralarında fark var mi
bir ortaklasmaya gidilse iyi olacaķ herhangi bir problem yaratır mı
 
lc1d09bl düşük tüketimli bobin. Güç tüketimi 2,4 w.
Kapama süresi 65,45...88,55 msn.
Açma süresi 20...30 msn

lc1d09bd standart bobin. Güç tüketimi 5,4 w.
Kapama süresi 53.55...72.45 msn.
Açma süresi 16...24 msn.

Aralarinda çok az fark var ama açma-kapama süresi kısa olanı seçmende fayda var. Süre ne kadar kısa olursa kontaklarin aşınması da az olur ve uzun ömürlü olur. Yani lc1d09bd seç
 
aşınması da az olur ve uzun ömürlü olur. Yani lc1d09bd seç
hocam teşekkür ederim

bir-kac şey daha sormak isterim müsadenizle
CA3KN31BD ve LP5K1201 tipi iki adet kontaktör var. yana doğru çekiyor bu modelden pek memnun değiliz. geriye doğru çeken modeller daha sağlıklı oluyor.
buna alternatif yukardaki model kullanılabilir mi ya da değişim yaparken neyi dikkat etmeliyim. bunlar kumanda kontaktör ü herhalde güç kullansak olur mu
 
Söylediğiniz telemecanique marka kontaktorun aynısını 30 yıldır değişmeden hala kullanıyoruz. Kumanda kontaktörleri kontaklarindan düşük akım geçtiğinden toz ve titreşime maruz kalmadıkları sürece uzun ömürlüdür. Sorun yaratmiyorsa bence değiştirmeyin. Kumanda kontaktoru yerine kuvvet kontaktörü kullanılabilir gibi görünse de kullanmayın. İşi kuralına göre yapmak gerekli. Aralarında ki fiyat farkını da göz ardı etmemek gerek
 
Son düzenleme:
göre yapmak gerekli. Aralarında ki fiyat farkını da göz ardı etmemek gerek
emir büyük yerden geldi. yana doğrular geriye doğru olacak. geriye doğru olup kumanda kontaktör ü kategorisine giren var mı bildiğiniz.
 
O zaman Siemens in resimdeki modellerine bir göz atın. Sonlarındaki 22, 44, 55 rakamları açık kapalı kontak sayısını belirtiyor. 2 açık 2 kapalı gibi
Screenshot_2017-12-03-19-48-48-306.jpeg
 
secim yaparken dikkat etmem gereken bir şey var mı
güç kontaktorunde kw ve taşıdığı ampere bakıyordum
bunda yapacak bir şey var midir
 
Hepsinin kontak akımı aynı. Bobin istediğiniz gibi 24 vdc ve içe çekiyor. İhtiyacınız olan açık ve kapalı kontak sayısına göre seçim yapmak. CA3KN31BD 3 açık 1 kapalı kontağı var. Onun yerine 3TH4244-0BB4 kullanabilirsiniz. 4 açık 4 kapalı kontağı var.

LP5K1201 hakkında pek bilgim yok. Ama kuvvet kontaktoru olabilir. Resim paylasirsaniz daha net yorum yapabiliriz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst