trafo merkezim ile bina arası 200 metre arkadaşlar 1000kw trafom var binada bana gene 1000 kw lazımm elimde mevcutta 3x240 lık zırhlı kaplo mevcut bu kabla ile bildiğim max 200 metrede 180kw enerji çekebiliyorum ne yapmalıyım 5 tane ayrı kablo ceksem trafo ile bina arasına olurmu yada cözüm önerenn
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafodan başka çıkış yoksa ve imkanınız varsa trafoyu demontaj yaparak bina yakınlarına çekmenizdir.
 
trafoyu deplase etmek cok pahalı çözüm olur ucuz olan 5adet 3x240+120mm nyfgby kablo çek paralel bagla sıkıntı olmaz .kolay gelsin
 
hayır aksine alçak gerilim kablolarının yer altına döşenmesi daha yüksek maliyet getirir.
 
evet bencede trafoyu binaya yoklaştırmanız daha mantıklı 5 adet koblo diyorsun 2 adetinin maliyetiyle bu iş halledebilirsin...sanırım..
 
bende imkanın varsa trafoyu deplase et derim bahsettiğin ag kabloları çok pahalı .........iyi çalışmalar
 