Akım trafosu

veysel53

Üye
Katılım
5 Tem 2012
Mesajlar
30
Puanları
1
Entes 1250/5 Akım trafosunu ampermetre ve roleye aynı anda bağladınız mı?
Ampermetreye ve akım trafosuna topraklama bağlamamak sakıncalı olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Umarım,okuryazarlıkları vardır.
Alttaki bara toprak S2 lerden hem ampermetreye hemde toprağa bağlıyım o zaman
IMG_20181219_134217230.jpg
 
Bağla, akım trafosunu topraklamaz isek ; Ölçüm veya röle,enerji analizörü vs tarafında arızadan dolayı bir açık devre olduğunda akım trafosu uçlarında Yüksek bir gerilim oluşur.
 
Akım trafosunun bir ucu mutlaka topraklanmalı.
Abi bende topraklanmalı biliyordum bu sene bir düğün salanonuna kompanzasyon yaptım elektrik dağıtım şirketinin teknisyeni reaktif güç kontrol rölesinde kullandığım akım trafolarının topraklanmasını sökün demiş bunlar sayaç a gitmiyor ayrıca akım trafoları topraklanmalı dedim teknisyen topraklama olursa elektriği açmam dediği için söktüm burada elektrik tesisat işi yapan bir tanıdığım var Gruparge kocaeli bayisi ona sordum sepaş kabul etmiyor artık topraklamayı bizde yapmıyoruz dedi
 