6000w monofaze ısıtıcı kabloyu yaktı ve yangın çıkardı

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
37
6000w ısıtıcı (yemek arabası 3 bölmeli her birisi 2000w) monofaze çalışmaktaymış. 6000/(220-230) = yaklaşık 26-27 amper akım çekmekte.

sigortası 25 amper takılmış. 3x2.5 ttr kablo kullanılmış. 2.5 ttr kablonun akım taşıma kapasitesi maksimum 27 amper.

benden rapor yazmamı istediler. kablo kesitinin 3x4 olması daha uygun olmaz mıydı? 26 amper akım çeken ısıtıcıya 25 amper sigorta bağlamak ne derece uygun sizlerce?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
6000w ısıtıcı (yemek arabası 3 bölmeli her birisi 2000w) monofaze çalışmaktaymış. 6000/(220-230) = yaklaşık 26-27 amper akım çekmekte.

sigortası 25 amper takılmış. 3x2.5 ttr kablo kullanılmış. 2.5 ttr kablonun akım taşıma kapasitesi maksimum 27 amper.

benden rapor yazmamı istediler. kablo kesitinin 3x4 olması daha uygun olmaz mıydı? 26 amper akım çeken ısıtıcıya 25 amper sigorta bağlamak ne derece uygun sizlerce?
3*4mm2 kablo uygundur. sigorta olarakta 3x32a 6kA UYGUN OLACAKTIR..
 
3x32 olurmu hocam monofaz diyor arkadaş?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
3*4mm2 kablo uygundur. sigorta olarakta 3x32a 6kA UYGUN OLACAKTIR..

ustamiz aceleden yazdi sanirim 1x32a 6ka olacak veya
2x32a de olabilir notur hatttinida gecirebilirsiniz sigortadan.
ancak topraga gerek yoktur.

tam olarak neresi yandi acaba?
besleme kablosumu eriyip tutstu yoksa firin icindeki rezizstans kablolarimi
baslangic noktasina gore teshis daha kolay olabilir.
 
Son düzenleme:
6000w ısıtıcı (yemek arabası 3 bölmeli her birisi 2000w) monofaze çalışmaktaymış. 6000/(220-230) = yaklaşık 26-27 amper akım çekmekte.

sigortası 25 amper takılmış. 3x2.5 ttr kablo kullanılmış. 2.5 ttr kablonun akım taşıma kapasitesi maksimum 27 amper.

benden rapor yazmamı istediler. kablo kesitinin 3x4 olması daha uygun olmaz mıydı? 26 amper akım çeken ısıtıcıya 25 amper sigorta bağlamak ne derece uygun sizlerce?

Sigorta elektrik hattini korumak icindir. Dolayisiyla 2.5 luk kabloya 25 A sigorta takilmasi dogrudur. Daha yuksek amperajda sigorta takmak yanlis olur. İletken kesidine gore sigorta kullanilmali. Bu yuk icin 4 luk kablo kullanmak dogru olur fakat normal sartlarda 2.5 luk kablonunda yanmamasi gerekir. Piyasada metresi 1 lirayada kablo var 3 liraya da bakira baska alasimlar ekliyorlar sanirsam. Ucuz olan kablolarda ezilme bukulme kirilmalar meydana geliyor buda yangina sebebiyet verebilir.
 
Sigorta elektrik hattini korumak icindir. Dolayisiyla 2.5 luk kabloya 25 A sigorta takilmasi dogrudur. Daha yuksek amperajda sigorta takmak yanlis olur. İletken kesidine gore sigorta kullanilmali. Bu yuk icin 4 luk kablo kullanmak dogru olur fakat normal sartlarda 2.5 luk kablonunda yanmamasi gerekir. Piyasada metresi 1 lirayada kablo var 3 liraya da bakira baska alasimlar ekliyorlar sanirsam. Ucuz olan kablolarda ezilme bukulme kirilmalar meydana geliyor buda yangina sebebiyet verebilir.

26-27 amper ceken aliciya 25a sigortami takilmali?
 
Yanan kısım besleme kablosu şanssızlık şurada ki kablo nun hemen altında plastik köpük tabak varmış.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Yanan kısım besleme kablosu şanssızlık şurada ki kablo nun hemen altında plastik köpük tabak varmış.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

dogru kesit kablo ve dogru sigorta kullanilmamis.
ayrica harici seylerde olunca yangin cikmis
tabak yangini sadece buyutmus yangina korukle gitmis ancak yanginin cikis sebebi besleme kablosu secimi ve kullanilan sigorta
sigortaniz gecikmeli gecikmesiz buna bir bakin
ayrica topraklamaniza vs guveniyorsaniz kacak akim roleside kullanabilir emniyeti arttirabilirsiniz.
 
6000 watt bir ıstıcıyı tek bir devre/sigörtaya baglamak bence hata, termostatlarla, ayrı ayrı devreler ve sigorta yapmak daha mantıklı. Termostatlarda 5 derece farklı ayarlanırsa, hem hepsi birden devreye girip çıkmaz, hemde ısıtılacak malzeme ıstenen ısıya yakın degerde tutulabilir.
Kablo ve sigorta bagıntısına gelince, bence, kablonun tasıma kapasitesinden bir alt boy sıgorta kullanmak daha faydalı. Burada, 2,5 mm. kablo için max.20 amp. sigorta kullanılmalı. Sigortanın bir açma gecikme egrisi var. O sigorta açana kadar, kablo yanar kül olur.

Arkadaşın soruna gelince, mesefaye göre, 4 mm.. kablo, kaçak akım rölesi ve mutlaka topraklama olmalı. Yemek ısıtıcı olduguna göre, su var, gövdeye kaçak oldugunda kullanan personel tehlıke altındadır.Sigorta olarakda en az iki devre olmak üzere 20 amper (2 devreye ayrılırsa) sigorta kullanılmalı. IKıye bölmekle, sadece ilk devreye alındıgında, aşırı ve/nomınal akım cekecek, daha sonra sadece sıcaklıgı stabıl tutmak için bir grup devreye girip cıkacakdır. Böylece, kablo uzun süre max. akımda altında kalmaz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,969
Son üye
kdrtkn

Yeni konular

Geri
Üst