PANOLARDA KULLANILACAK KONDANSATÖRLER İÇİN SİGORTA,KONTAKTÖR VE KABLO SEÇİM LİSTESİDİR.
kondansatör gücüUn=400 V. çektiği akımSİGORTA TİPİkullanılacak Nominal sigorta akımı (gecikmeli tip) AmperNOMİNAL KONTAKTÖR AmperKABLO KESİTİ mm2
0,50,72OTOMAT-6 KA 192,5
11,45OTOMAT-6KA 492,5
1,52,17OTOMAT-6KA 492,5
2,53,61OTOMAT-6KA 1092,5
57,23OTOMAT-6KA 16122,5
7,510,84OTOMAT-6KA 25162,5
1014,45OTOMAT-6KA 32224
1521,68OTOMAT-6KA 50326
2028,90OTOMAT-6KA 63406
2536,13OTOMAT-6KA 80506
3043,35NH sigorta veya TMŞ 100636
4057,80NH sigorta veya TMŞ 1258010
5072,25NH sigorta veya TMŞ 16010016
Monofaz --1 kvar230 voltta---4,5 A.OTOMAT-6 KA 1092,5
Monofaz --2 kvar230 voltta---9 A.OTOMAT-6KA 2092,5
NOT: 1-- 5 KVAR dan sonra kondansatör kontaktörü kullanılabilir.
2-- Devreye 12 saniyeden daha hızlı giren kompanzasyon tesislerinde kondansatör kontaktörlerinin dirençlerinin ısınarak yanma ihtimali olduğu için yukarıdki listeye uygun kontaktör kullanılması tavsiye edilir.
NOT: Monofaz kondansatör kontaktörlerinin kontaklarınının girişleri kendi aralarında,çıkışları kendi aralarında kısa devre edilmeli VE nötr kontaktörden geçirilmemelidir.NÖTR direkt kondansatöre bağ -lanmalıdır.
3--Kontaktör gücü hesabı= 1,1 x 1,3 x I[SUB]n .[/SUB]olarak hesaplanmıştır.
4--Sigorta akımı hesabı= 2 x I[SUB]n [/SUB]….gecikmeli tip olarak hesaplanmıştır
5--Devreye sıksık girip çıkan kondansatörler için monofaze veya trifaze olsa da DEŞARJ BOBİNİ kullanılması tavsiye edilir
 