4kw motor bağlantısı

wikol

Üye
Katılım
23 Nis 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
54
merhaba elimde 4kw motor var etiketinde 400v üçgen 440 v üçken bağlantı yazıyor bu motor yıldızmı bağlanmalı üçgenmi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mümkünse motor etiketinin fotoğrafını bu konuya ekleyin.

Saygılar....
 
öncelikle merhaba etikette 400v üçken yazıyor ise o motor üçken çalışır niye bir faz sargısı 400v ta dayanıyor demektir ilk önce yıldız kalkındıracaksın sonra üçken baglayıp yoluna devam edeceksin allah kolaylık versin saygılar
 
Hem yildiz hemde ucgen baglayabilir
O motor, dırekt üçgen çalıştırılır.Haa, yıldız üçgen dersen kısa süre yıldızda kalır sonra üçgene geçer veya geçirtilir. Devamlı yıldız da kalamazzzzz..
 
Üçgen şeklinde voltajı da yazılıp belirtilmiş zaten.Sürekli yıldızda kalırsa ne olur? Yıldıza göre uygulanan 380-400 volt ac, bu mevcut sargı iç yapısına (sargı uzunluğuna) göre çok düşük kalacağından, motor mili bu durumda iş de yapıyorsa zorlanarak yanabilir.Mutlaka üçgenle sürekli,yıldızda ise geçici yol verme halindeyken çalıştırılmalı.Yol verme sırasında uzun sargı boyuna düşük gelen 380-400 volt ac uygulanıyor ki motor ilk yol alırken daha az akımı (1/3'ü kadarını) şebekeden çekilebilsin diyedir.Asıl amacı da budur.Kolay gelsin..
 