4kw motor bağlantısı

wikol

Üye
Katılım
23 Nis 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
54
merhaba elimde 4kw motor var etiketinde 400v üçgen 440 v üçken bağlantı yazıyor bu motor yıldızmı bağlanmalı üçgenmi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Mümkünse motor etiketinin fotoğrafını bu konuya ekleyin.

Saygılar....
 
öncelikle merhaba etikette 400v üçken yazıyor ise o motor üçken çalışır niye bir faz sargısı 400v ta dayanıyor demektir ilk önce yıldız kalkındıracaksın sonra üçken baglayıp yoluna devam edeceksin allah kolaylık versin saygılar
 
Hem yildiz hemde ucgen baglayabilir
O motor, dırekt üçgen çalıştırılır.Haa, yıldız üçgen dersen kısa süre yıldızda kalır sonra üçgene geçer veya geçirtilir. Devamlı yıldız da kalamazzzzz..
 
Üçgen şeklinde voltajı da yazılıp belirtilmiş zaten.Sürekli yıldızda kalırsa ne olur? Yıldıza göre uygulanan 380-400 volt ac, bu mevcut sargı iç yapısına (sargı uzunluğuna) göre çok düşük kalacağından, motor mili bu durumda iş de yapıyorsa zorlanarak yanabilir.Mutlaka üçgenle sürekli,yıldızda ise geçici yol verme halindeyken çalıştırılmalı.Yol verme sırasında uzun sargı boyuna düşük gelen 380-400 volt ac uygulanıyor ki motor ilk yol alırken daha az akımı (1/3'ü kadarını) şebekeden çekilebilsin diyedir.Asıl amacı da budur.Kolay gelsin..
 