4 kutuplu Kaçak Akım Koruma Rölesini 2 faz 1 nötür ile kullanabilir miyiz? Mantıken problem olmaz gibi gözüküyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
notr de problem olmadıgı surece 1 faz notr 2 faz notr kullanabilirsin onemli olan notr çıkık olmayışı onun harici hiçbir problem olmaz
 
bence kullanılmaz kaçak akımm tutmaz fazların birisi gelmezse
 
kullanabilirsin bir kaç kez denedim biliyorum vbir sorun yaşamazsın nötrde problem yok ise
 
arkadaşlar merhaba.kaçak akımda nötr neden bu denli önemli
çalışma prensibi nedir
 
arkadaşlar merhaba.kaçak akımda nötr neden bu denli önemli
çalışma prensibi nedir
Akım, (faz -alıcı-nötr) arasında gidip gelir.Röle giden ve dönen akımı karşılaştırır.fark çıkarsa devreyi açar.nötr olmazsa bunu yapamaz.
 
Giren akımlar çıkan akımlar prensibine uygun çalıştığından nötr olması gerektiğinden nötr olmazasa nerden dönecek.
 