32 a sigorta 2.5 kablo ile kaç watt çalıştırabiliriz

enveradg

Üye
Katılım
11 Ocak 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
33
merhabalar 16a sigortamız bozuldugu için 32a anahtar taktı elektrikçi arkadaş. Prizde anlık 2200watt çeken cihaz bağlı. Bu priz 5000w çalıştırır mı yoksa başka prize mi bağlamalıyım
 

Ekli dosyalar

  • F4E185C1-09F0-4B71-ABEE-008143BD4E4F.jpeg
    F4E185C1-09F0-4B71-ABEE-008143BD4E4F.jpeg
    283 KB · Görüntüleme: 222
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
takılan 32A sigorta priz için mi takıldı? yoksa tali pano girişine mi takıldı?
bu elektrikçi arkadaş kablo kesitine bakmadan 32A koyması akıllıca değildir. linye hattı (prize giden hat) 2,5mm2 ise 32A sigorta bu linye hattının erimesine zemin hazırlar. 5000/220=22A sigorta yetiyor. ama linye hattı 2,5mm2 ise en fazla 20A e dayanır.
yani hem sigorta küçültülecek
hem de linye hattı kesiti artırılmalıdır.
 
takılan 32A sigorta priz için mi takıldı? yoksa tali pano girişine mi takıldı?
bu elektrikçi arkadaş kablo kesitine bakmadan 32A koyması akıllıca değildir. linye hattı (prize giden hat) 2,5mm2 ise 32A sigorta bu linye hattının erimesine zemin hazırlar. 5000/220=22A sigorta yetiyor. ama linye hattı 2,5mm2 ise en fazla 20A e dayanır.
yani hem sigorta küçültülecek
hem de linye hattı kesiti artırılmalıdır.
Priz için takıldı. Kaçlık takılmasını önerirsiniz
 
Sigortalardan birinin degerini 16 dan 32ye yükselttik diyelim.

Kabloyu ve ana sigortayı da büyülttük ve diğer hatlar 16 A olarak kaldı.

Peki bu durumda selektif koruma denen olayı etkilemiş ve bir yeri düzeltirken başka bir yeri bozmuş olurmuyuz?

Yoksa selektif koruma etkilenmez mi?
 
Yoksa selektif koruma etkilenmez mi?
bir de bu var tabi. o zaman saat panosundan çıkış sigortasını selektifliğe göre seçmek ve kolon hattının taşıyabileceği maksimum akımın da seçilen çıkış sigortasının kesme kapasitesinden küçük olmasına dikkat etmek gerekir.
 
Prize 32 Amper sigorta takılmaz. 5000 Watt güç çekilemez.

Ayrıca iç tesisatta kullanılan standart topraklı prizler 16 Amper akım değerindedir. Hattın kesitini artırsanız bile gene yüksek amperajlı sigorta bağlamamanız gerekir.
 
ayrıca priz linyeleri bağımsız ve 16 a. lik sigorta takılmalı monofaze ile beslemeli bir tesisatta 25a den büyük ana sigorta olamaz. daha yüksek değerler için tesisatın trifaze ile beslenmesi gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,302
Kullanıcılar
450,085
Son üye
coşkun memis

Yeni konular

Geri
Üst