merhabalar 16a sigortamız bozuldugu için 32a anahtar taktı elektrikçi arkadaş. Prizde anlık 2200watt çeken cihaz bağlı. Bu priz 5000w çalıştırır mı yoksa başka prize mi bağlamalıyım
 

Ekli dosyalar

  • F4E185C1-09F0-4B71-ABEE-008143BD4E4F.jpeg
    F4E185C1-09F0-4B71-ABEE-008143BD4E4F.jpeg
    283 KB · Görüntüleme: 222
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
takılan 32A sigorta priz için mi takıldı? yoksa tali pano girişine mi takıldı?
bu elektrikçi arkadaş kablo kesitine bakmadan 32A koyması akıllıca değildir. linye hattı (prize giden hat) 2,5mm2 ise 32A sigorta bu linye hattının erimesine zemin hazırlar. 5000/220=22A sigorta yetiyor. ama linye hattı 2,5mm2 ise en fazla 20A e dayanır.
yani hem sigorta küçültülecek
hem de linye hattı kesiti artırılmalıdır.
 
takılan 32A sigorta priz için mi takıldı? yoksa tali pano girişine mi takıldı?
bu elektrikçi arkadaş kablo kesitine bakmadan 32A koyması akıllıca değildir. linye hattı (prize giden hat) 2,5mm2 ise 32A sigorta bu linye hattının erimesine zemin hazırlar. 5000/220=22A sigorta yetiyor. ama linye hattı 2,5mm2 ise en fazla 20A e dayanır.
yani hem sigorta küçültülecek
hem de linye hattı kesiti artırılmalıdır.
Priz için takıldı. Kaçlık takılmasını önerirsiniz
 
Sigortalardan birinin degerini 16 dan 32ye yükselttik diyelim.

Kabloyu ve ana sigortayı da büyülttük ve diğer hatlar 16 A olarak kaldı.

Peki bu durumda selektif koruma denen olayı etkilemiş ve bir yeri düzeltirken başka bir yeri bozmuş olurmuyuz?

Yoksa selektif koruma etkilenmez mi?
 
Yoksa selektif koruma etkilenmez mi?
bir de bu var tabi. o zaman saat panosundan çıkış sigortasını selektifliğe göre seçmek ve kolon hattının taşıyabileceği maksimum akımın da seçilen çıkış sigortasının kesme kapasitesinden küçük olmasına dikkat etmek gerekir.
 
Prize 32 Amper sigorta takılmaz. 5000 Watt güç çekilemez.

Ayrıca iç tesisatta kullanılan standart topraklı prizler 16 Amper akım değerindedir. Hattın kesitini artırsanız bile gene yüksek amperajlı sigorta bağlamamanız gerekir.
 
ayrıca priz linyeleri bağımsız ve 16 a. lik sigorta takılmalı monofaze ile beslemeli bir tesisatta 25a den büyük ana sigorta olamaz. daha yüksek değerler için tesisatın trifaze ile beslenmesi gerekir.
 