300ma yangın koruma rolesi açmadan yangın çıkabilirmi

mrealites

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
39
değerli arkadaşlarım;
şahit olduğum bir olayda binanın giriş panosunda 300ma KAKŞ olduğu halde yangın dükkan katı textil atölyesinde yangın çıkmıştır.Bina giriş panosundaki 300ma KAKŞ nin açmama sebebi arızalı olduğundanmıdır yoksa normalmidir.ÇOKK ACİLL cevaplayan olursa minnettar olurum.
 
yangın elektrik kablosundan dolayı mı çıktı yoksa başka sebepten mi elektrikli cihazlar veya elektrik kabloları dışında çıkan yangına ne yapabilir k.a.r alev ve duman dedektörü değil bu cihaz....
 
Bütün elektrik yangınları kaçak akımdan çıkmaz..
gevşek bağlantı varsa ısınma oluyor ve yangın çıkabiliyor.bunun için AFCI cihazları kullanılır.
 
şalter arızalı değil ise 300ma den fazla bir kaçak durumunda atar fakat başka durumlarda söz konusu olabilir gevşek bağlantıdan kaynaklanan ark ve ısınma gibi
 
yangın yerini incelemem sonucuda atölyenın elektriğini bina kar sine girmeden almışlar.kar sini test ederken farkettım.gattuso üstadım ısınma enerjisi elektrikten kaynaklandığı için 300ma kadar elektrik ısınmaya dönüştüğünde kar atması gerekmezmi?**
 
Bütün elektrik yangınları kaçak akımdan çıkmaz..
gevşek bağlantı varsa ısınma oluyor ve yangın çıkabiliyor.bunun için AFCI cihazları kullanılır.

SAYIN ELEK BU AFCI CİHAZI NEDİR AÇIKLARMISINIZ..
 
elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştüğü zaman KAR atmaz. kaçak akım rölesinin çalışma prensibi gelen akım ile dönen akımın eşitliğidir. yangın koruma (300 ma ) için gelen akım ile giden akım arasında 300 ma den fazla bir kayıp olduğu anda atar. bu durumda amperi yüksek olan bir KAR için kablo ısınır ve kavrulur ta ki bir iletkene temas edip 300 ma den fazla kaçak olana kadar ( eriyen kablo bir kaçak oluşturmadan ısınıp alev alma ihtimali olabilir.) yanmaz (alev almaz) kablonun önemi de bu noktada...
 
SAYIN ELEK BU AFCI CİHAZI NEDİR AÇIKLARMISINIZ..
AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter)
GFCI(ground fault circuit interrupter), RCD

arc oluştuğunda dalga şekline bakıp devreyi açıyor..
56984d1342469182-warm-afci-breakers-afci-circuit.jpg
 