3 lü prizin toprak hattında da kontrol kaleminin daha az yanması

denizalyk

Üye
Katılım
29 May 2017
Mesajlar
23
Puanları
3
Yaş
28
Arkadaşlar prizde kontrol kalemimin fazında ışık yanıyor topraklama ve nötr de ışık yanmıyor (100-400V) herşey yolunda gözüküyor. ancak 3lü prizimde aykırı bir durum söz konusu nötr de kontrol kalemi yanmıyor bu olayı anlayamadım tehlikeli bir durum mu?
 

Ekli dosyalar

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,212
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Toprak terminalinde faz olmamalı. Bazı cereyancılar toprak yok diye grup prizde bir terminali toprakla birleştiriyor, birleştirilen terminal enerji alınan noktada faza denk geldiğinde de toprak terminalinde faz görülür.
Kontrol kalemi her zaman yanıltıcıdır. Ölçü aleti ile kontrol ediniz.
 

silvestir

Uzman Üye
Katılım
10 Ağu 2011
Mesajlar
1,703
Puanları
208
Fişi çevirip ters takin bir daha kontrol edin
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,212
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Bu şekilde kesinlikle kullanmayın. Sigorta kutunuza kaçak akım rölesi taktırın.

Nötr koparsa faz alıcı üzerinden şaseye yayılır ölürsünüz !
 
Son düzenleme:

erhan_tr

Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
183
Puanları
33
Konum
Adana
3'lü uzatma prizin toprak kablosu/toprak kablosu bağlantısı kopuk. Kablo bağlantıları sağlamsa 3'lünün kablosunu değiştirin.
 

memocan_55

Üye
Katılım
7 Eki 2010
Mesajlar
162
Puanları
33
@erhan_tr arkadaşımızın dediği gibi kabloda sıkıntı var prizin toprak terminaline olan bağlantısı olmadığı için kabloda indüklenen gerilimi görüyorsunuz. Kabloyu değiştirmeniz gerekmektedir.
 
Konu Sah
D

denizalyk

Üye
Katılım
29 May 2017
Mesajlar
23
Puanları
3
Yaş
28
fişi ters çevirdim durum yine aynı
 

Ekli dosyalar

silvestir

Uzman Üye
Katılım
10 Ağu 2011
Mesajlar
1,703
Puanları
208
Prizdeki toprak uçlarını biraz bük temizle, fişteki toprak bağlantılarını da temizle. Sıkıca oturmuyor veya temas etmiyor. Ya da prizde toprak yok, boşta. 15-20 yıl öncesi evlerde pek toprak hattına rastlanmaz
 
Son düzenleme:

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
120
Puanları
3
Yaş
34
Konum
Kayseri
Kesin bir cevap olmamakla birlikte hattınızda sıfırlama yapılmış olabilir. Sıfırlama demek bazı eski elektrik iç tesisatı olan binalarda toprak hattı ve nötr hattının birleşmesinden kaynaklanır. Fotoğraflarda grup prizinizi taktığınız duvardaki prizinde kontrol kalemi ile kontrol edilmiş fotoğraflarını yüklerseniz daha çok yardım alırsınız. Bana kalırsa hattınızda topraklama hattında ölü elektrik dediğimiz elektrik meydana gelmiş. Bu elektrikte binaya gelen 3 fazlı hat varsa, fazların 1 tanesi kesilmişse yine aynı sorun görünür. evdeki elektrik tesisatına bağlı herhangi bir cihazında muhtemelen gövdesine elektrik kaçırıyor. Bu kaçak elektrik topraklama hattınızda görünüyor. Kaçak elektrik güçlü olmadığı için sizi çarpmıyor olabilir. Fakat gövdeye kaçıran elektrikli ev aleti vb. çalıştığı zaman nemli veya ıslak el ile temas olursa hayati risk meydana gelebilir. Hattınızı bir an önce kontrol etmekte fayda var. Unutmayın binalarda sigorta vb. değil topraklama insan hayatını kurtarır.
 
Konu Sah
D

denizalyk

Üye
Katılım
29 May 2017
Mesajlar
23
Puanları
3
Yaş
28
prizde topraklama hattında kontrol kalemi yanmıyor. 3 lü prizi taktığımda oluyor. metal gövdeli kettleda sanki dokununca titreme hissiyatı yapıyordu.
 