3 fazlı sistemde nötr kablosu niçin incedir

kemalettin

Üye
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
3 Fazlı bir sistemde kullanılan kablolarda neden nötr diğerlerinden daa incedir.
örneğin 3x35+25 kablo kullanıldığında 3 adet 35 faz için 1 adet 25 nötr için kullanılıyor.
halbuki nötrden 3 fazın akımı geçtiğine göre dah kalın olması gerekmiyormu.
teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
fazlar arasında 120 derece açı vardır. bunların toplamları "vektörel" olarak yapıldığı için ,"fazların dengeli" olduğu bir sistemde nötr akımı sıfırdır.fazlar dengesiz ise belli bir akım geçer.
 
kardeşim üçfazlı dengeli yüklerde nötre gerek yoktur.örnek üçfazlı motorlara nötr hattı çekmeyiz her fazın direnci aynıdır yani aynı akımı çekerler RST vektör çizelgesini incelersen RS fazları (+) da diğer T fazı (-) de
üç fazlı sistemlerde nötürden dengesiz yklerde akım geçer,durum böyle olunca maaliyet hesabına gidilmiş ve nötr kabloları faz kesitinin yarısı değerinde imal edilirler
 
ancak harmonikler vektörel toplandıklarında birbirlerini yok etmezler. böylece nötrden geçecek olan harmonik değeri 3 fazdan geçenin toplamı olur. bu yüzden harmonik üreten cihazların fazla olduğu bi yerde(en önemlisi 3. harmonik) nötr iletken çapının normalden biraz daha fazla olması gerekir öyle değil mi
 
nötr kablosunun neden ince olduğuyla ilgili açıklama yapan arkadaşilara candan tşk. bende çok merak ederdim. soranları hep geçiştirirdim....
 
Örneğin 3x25+16 kablonun 4x25+16 olması gerektiğini düşünmüşümdür. Kolon kablosu çekerken çok zor oluyor toprağı ayrı çekmek....
Paylaşımdabulunan arkadaşlara teşekkürler
 
bu konu hakkında daha detaylı bilgi verebilecek var mı?

dengesiz yüklerde mesela?
 
Bu Konuyu açmak için foruma girdim ve araştırmalarımın sonucunda bu konuyu buldum bu yüzdende bu konuya cevap vermek istedim.
Fabrika yaparsın yada trifaze güç gerektiren tesis kurarsın fazlasıyla motor vardır o zaman kabul nötr'den yük geçmez.

Benim Sorum ise Şöyle:

Bütün arkadaşların cevap vermiş olduğu sadece trifaze güç gerektiren tesis yani motor yoğunluğu olan iş yerleri için geçerli bu durumda cevap veren bütün arkadaşlar şimdi kalın yazı ile belirticeğim şekildede uygulama yapmak doğru olucak (halbuki yanlış bir uygulama).

Bir daire yaptığımızı farzedelim daire içerisinde bulunan mevcut prize 1x2.5 faz için + 2x1.5 nötr ve toprak için çekmek uygun'dur!

15 dairelik bir apartman yaptığımızı varsayarsak ve binanın toplam gücüne bedel olarak 3x35+25 kesitinde kablo çektik. Apartmanın panosundan R-S-T-'yi 5'er daireye böldük bütün fazlarda eşit yük var sözde. Yanlız düşünülmeyen birşey var 5'er daire için verilen fazlara eşit yük hiç bir zaman binmez! örnek vericek olursak R fazına 1-4-7-10-13 nolu daireleri bağladık bunlarda ise kettle elektrikli ısıtıcılar çalışmakta.apartmanda oturan 2-3-5-6-8-9-11-12-14-15 nolu daireler yük harcamıyor sadece gerekli tüketimi olan ampul tv ve pc harcıyorlar. Bu durumda R fazına yüklenilmiş ve yetersiz kalıcaktır.

Bence Fabrika ve trifaze güç gerektiren tesislerde 3x35+25 kesitli kablo problemsiz bir şekilde yükünü alır
Ama Apartmanlarda yada konutlarda 3x35+95 veya 3x35+120 çekilmesi gerekmektedir yani her bir faz için nötr kesiti artmalı.

İşin özü işi alan firmaların hiç birisi bu nötr için çekilen kablo kesitini hesaplamıyor düz mantık kablo kesiti 3x35 ise nötr olarak 25'lik kulllanıyorlar.Düşünen varsa bile maliyet artmaması için hiç dile getirmiyor.
 
Eğer 3 fazlı sistemde fazlar dengeli ise nötürden geçen akım sıfır olur. Yok fazlarınız dengesizse fazlar arasındaki farkın akımı kadar nötürden akım geçmektedir.
 
Bu Konuyu açmak için foruma girdim ve araştırmalarımın sonucunda bu konuyu buldum bu yüzdende bu konuya cevap vermek istedim.
Fabrika yaparsın yada trifaze güç gerektiren tesis kurarsın fazlasıyla motor vardır o zaman kabul nötr'den yük geçmez.

Benim Sorum ise Şöyle:

Bütün arkadaşların cevap vermiş olduğu sadece trifaze güç gerektiren tesis yani motor yoğunluğu olan iş yerleri için geçerli bu durumda cevap veren bütün arkadaşlar şimdi kalın yazı ile belirticeğim şekildede uygulama yapmak doğru olucak (halbuki yanlış bir uygulama).

Bir daire yaptığımızı farzedelim daire içerisinde bulunan mevcut prize 1x2.5 faz için + 2x1.5 nötr ve toprak için çekmek uygun'dur!

15 dairelik bir apartman yaptığımızı varsayarsak ve binanın toplam gücüne bedel olarak 3x35+25 kesitinde kablo çektik. Apartmanın panosundan R-S-T-'yi 5'er daireye böldük bütün fazlarda eşit yük var sözde. Yanlız düşünülmeyen birşey var 5'er daire için verilen fazlara eşit yük hiç bir zaman binmez! örnek vericek olursak R fazına 1-4-7-10-13 nolu daireleri bağladık bunlarda ise kettle elektrikli ısıtıcılar çalışmakta.apartmanda oturan 2-3-5-6-8-9-11-12-14-15 nolu daireler yük harcamıyor sadece gerekli tüketimi olan ampul tv ve pc harcıyorlar. Bu durumda R fazına yüklenilmiş ve yetersiz kalıcaktır.

Bence Fabrika ve trifaze güç gerektiren tesislerde 3x35+25 kesitli kablo problemsiz bir şekilde yükünü alır
Ama Apartmanlarda yada konutlarda 3x35+95 veya 3x35+120 çekilmesi gerekmektedir yani her bir faz için nötr kesiti artmalı.

İşin özü işi alan firmaların hiç birisi bu nötr için çekilen kablo kesitini hesaplamıyor düz mantık kablo kesiti 3x35 ise nötr olarak 25'lik kulllanıyorlar.Düşünen varsa bile maliyet artmaması için hiç dile getirmiyor.

yukarıda yazmış olduğunuz görüşünüze katılıyorum.
Birde bina girişindeki nötr kablosu bir kopsa 2-3-5 nolu dairelerin vay haline (normalde nötr kesilse, faz da kesilse problem olmaz) bunun binada olmasada bir ofis te yaşayarak acı tecrübesni edindim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst