3 Fazlı motorlarda termik röle ayarı?

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
170
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Kayseri
Elimde tek bir fazından 1.7 Amper çeken 3 fazlı elektrik motoru var bu motorun termik rölesini ayarlarken termik röle değerini kaça getirmem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayın kont17 elinizdeki motor trıfaz olduğundan bir fazdan değil üç faz üzerinden hareket etmelisiniz. Elinizdeki motor kaç kw ve üzerindeki etikette kaç kw ve çekmiş olduğu amperi bağlantı şeklini yıldız üçgen yazar. Termık röle anma akımınıda yazar. Etiketi resimleyin yardımcı olmaya çalışalım.
 
Elimde tek bir fazından 1.7 Amper çeken 3 fazlı elektrik motoru var bu motorun termik rölesini ayarlarken termik röle değerini kaça getirmem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Schneider GV2ME07 Termik kullanıyorsanız eğer, bunun ayar skalası "1,6A - 2,5A" onu da " 2A " gibi set ederseniz kullanışlı olacaktır.

Şayet farklı marka ise ayar skalası motora uygun olan (1,7A değeri ayar sahası içinde olan) termiği yine aynı şekilde "2A" gibi set etmeniz yeterli olacaktır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…