17.6 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw

krkmz elk

Üye
Katılım
15 Nis 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35
arkadaslar merhaba 380 v ile çalışan 12 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw ıle calısan 5 ad. motor var,bunların ana kablo kesıtı ne olmalı,besleme uzunlugu yaklasık 41 mt
cevaplarınız ıcın sımdıden tskkr ederım
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
12 kw ıcın 4x6 nyy kablo uygundur
1.5kw içide 4x4 nyy kablo uygundur
 
toplam 6 motor tek kablodan beslencekse %3 gerilim düşümüne ve ısıl yönden 4*4mm2 kablo kullanılabilir.Fakat ben 4*6mm2 kullanmanı tavsite ederim.
 
tskkrler arkadaslar
 
arkadaslar merhaba 380 v ile çalışan 12 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw ıle calısan 5 ad. motor var,bunların ana kablo kesıtı ne olmalı,besleme uzunlugu yaklasık 41 mt
cevaplarınız ıcın sımdıden tskkr ederım

12 kwlık motor ıcın 2 set kablo kullanman gereklı (yıldız-ucgen yol verecegın ıcın) 4x6+1x6 NYY kablo idealdir. (4x4+1x4 kabloda kablo ısınması yonunden sınırda kalmaktadır(58derece))

1,5 kwlık motorlara ise 4x2,5+1x2,5 kablo kullanman yeterlı olacaktır.

Dipnot: her iki kablo secenekleri için gerilim düşümü,kablo ısınması gibi faktorler hesaplanarak ıletı yazılmıstır.
 
degerli arkadasim ben mekanikciyim yavas yavas elektrik ogrenmeye calisiyorum verdiginiz ornekteki 4x6+1x6 lutfen bana bunlarin ne oldugunu yazarmisiniz
1.5 kw motorlara ise 4x2.5+1x2.5 demissiniz buradaki +1x2.5 ayrica cekilen kablo ne icindir lutfen bunlari ayrintili bildirebilirmisiniz
basarilarinizin devami dilegimle saygilarimla
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst