4 tane 5 kw lık klima

anutkase

Üye
Katılım
3 Ağu 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
4 tane 5 kw lık klima war her klima için 3*25 amper sigorta taktım
ana sigorta için merlin gerlin t.m.ş kullanılacak t.m.ş nin kaç amper olması gerekli
 
Son düzenleme:
5 kW lık güç ortalama 10 A akım çeker.(Motorlarda böyledir.Klima konusunda net bir bilgim yok ama takmış olduğunuz sigortalar tahminimce hayli büyük.)
Kirşofun akımlar kanuna göre ise kollardan geçecek akımların toplamı size ana akımı vereceğinden benim tahminim 50 A.lik otomatik şalter sizin işinizi görecektir.Termik Şalter kullanmak maliyeti artıracağını düşünüyorum.
 
Koymayı düşündüğünüz şalter,cihazlardan çok,ana devreyi koruma gayesi ile kullanılaca-
ğından,besleme kablosunun kesitine bağlı olarak tespit edilmesi gereken bir şalterdir.Tüm
akımınız,50-60A ( cihaz üstündeki geğerleri toplamak en doğrusudur ) civarında olması ge-
rekir.Kullandığınız kablo kesiti,bu akımı,gerilim düşümü hesaplarını da dikkate alarak hesap-
ladığınızda,çıkan kesitin taşıyabileceği akıma uygun bir şalter seçmeniz en doğrusudur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst