25 lik sigorta 2 UFO çalıştırmiyor

Tayfun54

Üye
Katılım
31 Ocak 2023
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
23
25 lik sigorta alıcısı 2 priz takılı 2 tane elektrikli UFO var 1 saat kadar çalışınca atıyor sigortayi 32 lik taktım ana panoda attı bu sefer de 3/5 saat sonra tek ufo çalışınca problem olmuyor çözüm ne olabilir 3 fazlı sigortadan tek faz alıp köprüyle 4 sigorta bağlanmış başka 25 lik sigorta takip her ısıtıcı için 1 sigorta yapmak doğru olur mu
25 lik sigorta alıcısı 2 priz takılı 2 tane elektrikli UFO var 1 saat kadar çalışınca atıyor sigortayi 32 lik taktım ana panoda attı bu sefer de 3/5 saat sonra tek ufo çalışınca problem olmuyor çözüm ne olabilir 3 fazlı sigortadan tek faz alıp köprüyle 4 sigorta bağlanmış başka 25 lik sigorta takip her ısıtıcı için 1 sigorta yapmak doğru olur mu
25 Amperlik 1 sigortayla 2 elektrikli ısıtıcı çalışmaz mi nasıl yapılabilir
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20230131_180040.jpg
    IMG_20230131_180040.jpg
    254.8 KB · Görüntüleme: 34
  • IMG_20230131_175932.jpg
    IMG_20230131_175932.jpg
    475.8 KB · Görüntüleme: 36
  • IMG_20230131_180129.jpg
    IMG_20230131_180129.jpg
    314.2 KB · Görüntüleme: 31
25 a Sigorta önceden takıliydi ben o yüzden 25 lik taktim 2 elektikli ısıtıcı için 16 amper Sigorta yeterli olur mu ?
Anlattıklarınızdan anlaşılan yeterli olmaz hatta 1 UFO içinde yeterli olmaz UFO ların kW ı nedir kaç amper çekiyor bunları bulup uygun kablo ve sigorta kullanmanız gerekir.Şunu da unutmayın elektrik panosu na ne kadar uzaksa bu UFO lar kablo kesiti daha da büyümeli misal sizin UFO 18A çeksin bu 5 metre mesafede 18A ise 15 metre de 20 A olur 25 metre de 22A gibi(bunlar attığım akım değerleri)Bunun önüne geçmek için kablo kesitiniz 4mm çıkarsa en az 6mm kablo kullanmanız gerekir 6mm çıkarsa 10mm kablo kullanmanız gerekir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Anlattıklarınızdan anlaşılan yeterli olmaz hatta 1 UFO içinde yeterli olmaz UFO ların kW ı nedir kaç amper çekiyor bunları bulup uygun kablo ve sigorta kullanmanız gerekir.Şunu da unutmayın elektrik panosu na ne kadar uzaksa bu UFO lar kablo kesiti daha da büyümeli misal sizin UFO 18A çeksin bu 5 metre mesafede 18A ise 15 metre de 20 A olur 25 metre de 22A gibi(bunlar attığım akım değerleri)Bunun önüne geçmek için kablo kesitiniz 4mm çıkarsa en az 6mm kablo kullanmanız gerekir 6mm çıkarsa 10mm kablo kullanmanız gerekir
Tamamdır kontrol edip uygun kabloyu ve sigortayi kullanicam sağolun
 
Anlattıklarınızdan anlaşılan yeterli olmaz hatta 1 UFO içinde yeterli olmaz UFO ların kW ı nedir kaç amper çekiyor bunları bulup uygun kablo ve sigorta kullanmanız gerekir.Şunu da unutmayın elektrik panosu na ne kadar uzaksa bu UFO lar kablo kesiti daha da büyümeli misal sizin UFO 18A çeksin bu 5 metre mesafede 18A ise 15 metre de 20 A olur 25 metre de 22A gibi(bunlar attığım akım değerleri)Bunun önüne geçmek için kablo kesitiniz 4mm çıkarsa en az 6mm kablo kullanmanız gerekir 6mm çıkarsa 10mm kablo kullanmanız gerekir
Kablo boyu ve çekilen akımla ile ilgili söyledikleriniz ufo için geçerli değil. Rezistanslı yüklerde kablo uzadıkça çekilen akım düşer çünkü yük direnci sabittir. Mesafe uzadıkça gerilim düşer, çekilen akım da düşer. Ufo daha az ısı verir.

Yük direnci sabitse P = U² / R formülü kullanılır. Voltaj düşerse güçte düşer.

Asenkron motorlarda, smps devreli cihazlarda evet kablo boyu uzadıkça kesit arttırılmalı, gerilim düşmemeli. Gerilim düşerse gücü sabit tutabilmek için daha fazla akım çekilir.

Güç sabitse P=U.I formülü geçerli.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,237
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst