10kw asenkron motor kaç amper çeker?

Katılım
5 Ocak 2010
Mesajlar
34
Puanları
1
herkese iyi akşamlar 10kw asenkron motor kaç amper çeker dedi hoca bunun formülü kitapta yazmıyo yardımcı olabilirmisiniz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım sen güç formülünü bilmiyormususn
P = 1.73 . U. I.cos& burdan I yı çek

I =___P__
1,73 .U. cos&

bu en basit ve her meslek erbabını bilmesi gereken formul.
 
efe abi sana katılıyorum...yani 20 yaşında olupta bu mesleği okuyan ve bu formülü bilmemek çok ayıp
 
p= u*ı*cos*1.73 formülünde bulunur.
örneğin motorun cos değeri 0.86 olsun o zaman 10000/380*1.73*0.86=18a olur.
cos değiştikçe çekilen akım motor güçleri aynı bile olsa farklılık değişir.
 
p= u*ı*cos*1.73 formülünden bulunur ve formüldeki cos değeride 0.8 alınır diye biliyorum.
 
cosq elektriki açının derecesinin cosinüsü yani 0,8 olması şart değil tabi q sabitlendi ise bilemem belki dönmeyen manyetik alan la elektrik üreten bi makina vardır(hehe)
 
En basit pratik formül motor gücünün yaklaşık iki katı kadar akım çeker yani 10kw motor 20a gibi.Tabi özel bi sarım yoksa..
 
motorun gücü/0,528 bu oran size çekilen akımın değerini verir
 