Sistemdeki 3 fazlı 22KW -15KW-11KW motorların kompanzasyon hesabı?

Katılım
17 Ara 2019
Mesajlar
30
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar bir sistemde 22kw-15kw-11kw olmak üzere 3 adet 3 fazlı asenkron motor var bu sistem için kompanzasyon panosu yapmam gerekiyor;
Her motor için ayrı bir kompanzasyon hesabı mı yapmam gerekiyor?
Motorlar hakkında tek bildiğim kaç kw oldukları ve cosfi için bir değer uydurabilirim sadece bu bilgilerle kompanzasyon hesabını nasıl yapacağım yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar bir sistemde 22kw-15kw-11kw olmak üzere 3 adet 3 fazlı asenkron motor var bu sistem için kompanzasyon panosu yapmam gerekiyor;
Her motor için ayrı bir kompanzasyon hesabı mı yapmam gerekiyor?
Motorlar hakkında tek bildiğim kaç kw oldukları ve cosfi için bir değer uydurabilirim sadece bu bilgilerle kompanzasyon hesabını nasıl yapacağım yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

Besleme noktaları ortak ise tek noktadan kompanzasyon yapman mantıklı olur.Yada motorların yükü sabit ise lokal kompanzasyon da yapabilirsin.
 
Bu arada yazmayı unuttuğum bir durum var motorlar aynı anda değil sıralı olarak çalışmakta yükleri sabit sanırım aynı 3 fazdan beslesem olur..?
 
Motor yükleri,etiketinde olduğu gibi olmaya-
bilir.3 motor için,lokal kompanzasyon kesin
çözüm vermeyebilir.Lokale göre yapılacak
hesap baz alınıp,biraz fazlası olacak şekilde
merkezi kompanzasyon düşünmek daha
doğru olur.Çalışan tesis ise,ölçüm yapıla-
rak daha kesin uygulama yapılabilir.
 
CosQ değeri,motor yüküne göre değişkenlik
gösterir.Yükünüz sabit ve ölçü imkanınız var
ise,lokal kompanzasyon yapabilirsiniz.Eksik
gelmesi halinde SVC ile farkı ayarlıyabilirsi-
niz.Ölçüm yapma şansınız yoksa,5-6 kade-
meli sistem kurmanız daha isabetlidir.
 
Son düzenleme:
her motorun cosφ si 0,6 alınırsa

birinci motor için;
√3=1,73
P=√3.U.I.cosφ 22000=1,73.400.I.0,6 I=53 amper
cosφ=0,6 ise φ=53° ise sin53=0,79
Q=1,73.U.I.sin53 Q=1,73.400.53.0,79 Q=28974 VAr

İkinci motor için;
15000=1,73.400.I.0,6 I=36 amper
Q=1,73.400.36.0,79 Q=19680 VAr

üçüncü motor için;
11000=1,73.400.I.0,6 I=26,5
Q=1,73.400.26,5.0,79 Q=14847 VAr

Qbobin=28974+19680+14847=63501 VAr

tesisin kompanzasyon sonrası cosφ si 0,8 olacağına göre;
cos54=0,8 ise tan54=1,37 ise Qbobin-Qkondansatör/Wtoplam=1,37 olacaktır

Wtoplam=48000 Watt
Qbobin=63501 VAr

63501-Qkondansatör/48000=1,37 ise Qkondansatör= Toplam kondansatör gücü=2259 VAr bulduktan sonra kaç kademeli isityorsan 2259 ü kademe sayısına bölüp ücgen bağlantılı kondansatör gurubu sayısını bulacaksın, her gurubun kondansatör gücünü belirleyeceksin ve grup gücüne her bir kondansatörün µF ını listeden bulabilirsin
 