herkese iyi akşamlar 10kw asenkron motor kaç amper çeker dedi hoca bunun formülü kitapta yazmıyo yardımcı olabilirmisiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım sen güç formülünü bilmiyormususn
P = 1.73 . U. I.cos& burdan I yı çek

I =___P__
1,73 .U. cos&

bu en basit ve her meslek erbabını bilmesi gereken formul.
 
efe abi sana katılıyorum...yani 20 yaşında olupta bu mesleği okuyan ve bu formülü bilmemek çok ayıp
 
p= u*ı*cos*1.73 formülünde bulunur.
örneğin motorun cos değeri 0.86 olsun o zaman 10000/380*1.73*0.86=18a olur.
cos değiştikçe çekilen akım motor güçleri aynı bile olsa farklılık değişir.
 
p= u*ı*cos*1.73 formülünden bulunur ve formüldeki cos değeride 0.8 alınır diye biliyorum.
 
cosq elektriki açının derecesinin cosinüsü yani 0,8 olması şart değil tabi q sabitlendi ise bilemem belki dönmeyen manyetik alan la elektrik üreten bi makina vardır(hehe)
 
En basit pratik formül motor gücünün yaklaşık iki katı kadar akım çeker yani 10kw motor 20a gibi.Tabi özel bi sarım yoksa..
 
motorun gücü/0,528 bu oran size çekilen akımın değerini verir
 