322 kw gücündeki bir motor 0.8 pf 400 385 voltta kaç amper çeker ayriyetten kalkışta kaç amper çeker teşekkürler
çıkış gücünü 322 kW, nominal gerilimi de 400 V kabul edersek tam yük akımı yaklaşık 582 A olur.
motorun boşta-yükte çalışması ve yol verme biçimine göre kalkış akımı farklılık gösterir.
not: yukarıdaki hesaplamada motor verimi dikkate alınmamıştır.
peki ustam kalkış akımına nasıl ulaşabilirim ve kalkış akımı kablo kesitini etkiler mi
yıldız üçgen çalışıyor herhangi bir uygulama yapmıyorum ustam bilgi verirseniz sorun olmaz bu yüzden
bunun kablo kesitine etkisi olur mu hocam sebebiyleyıldız üçgen yol vermede etiket akımının yaklaşık iki buçuk katı kalkış akımı çekilir.