1000kva trafoda 300kw motorun kompanzasyonu

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
57
Puanları
1
Iyi aksamlar Trafo gucu 1000kva motor gucu 300kw ve cosfi' deferi 0.7 burada kompanzasyon hesabi nasil yapilir ?
Trafoda tek yuk bu motor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sade motor içinse,motorla girip çıkacak şekilde lokal kompanzasyon yapabilirsiniz.Aşırı / eksik kondansatör seçmeyi önlemek için kaliteli bir analizör ile güç ve Cosq değerlerini tam olarak ölçmeniz gerekir.Bu değerler ölçülmeden yapılan hesap atmasyon olur.Okul ödevi dışındaki ! hesaplamalar için,mutlaka ölçüm yapılmalıdır.
 
Son düzenleme:
Sade motor içinse,motorla girip çıkacak
şekilde lokal kompanzasyon yapabilirsi-
niz.Aşırı / eksik kondansatör seçmeyi ön-
lemek için kaliteli bir analizör ile güç ve
Cosq değerlerini tam olarak ölçmeniz ge-
rekir.Bu değerler ölçülmeden yapılan he-
sap atmasyon olur.
Yukumuz motor degilde kurulu guc olsa nasil olurdu peki ?
 
Aynı soru için farklı cevaplar olabilir diyemi düşünüyorsunuz ?Hiç olmazsa,rakamları bari değiştirin.
 
Son düzenleme:
Benim merakim konpanzasyonun hesabi ve ileride yeni bir yük eklenince yeniden kompanzasyon yapmam gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilmek istiyorum
 
Benim merakim konpanzasyonun hesabi ve ileride yeni bir yük eklenince yeniden kompanzasyon yapmam gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilmek istiyorum
Hiç genişleme imkanı olmayan bir tesis için @sami inci üstadımızın söylediği gibi lokal kompanzasyon yapmak maliyeti düşürücü olur . Ama ileride trafoya başka yükler binecekse ( özellikle endüktif karakterli ) baştan otomasyon sistemli kompanzasyon sistemi kurmanız sizin için elzem olur , zira motora yapılmış lokal kompanzasyon sistemdeki diğer endüktif etkileri önleyemez .
 
selam
Kompanzasyon kurulu güçten değil tüketilen enerji üzerinden hesaplanır
Bu tür büyük tesislerde lokal kompanzasyon çok mantıklı
Her motorun panosuna sadece o motorla ilgili (ölçme fikri çok mantıklı ama) motorun üzerindeki değerler alınarak P=1.732*U*I*CosFi den güç P=1.732*U*I*SinFi den ise kullanacağınız kondansatör hesaplanır ve toleranslar eklenir
Bu kadar büyük motorların olduğu yerde otomatik kompanzasyon daha zor kademelendirilir
 
Hiç genişleme imkanı olmayan bir tesis için @sami inci üstadımızın söylediği gibi lokal kompanzasyon yapmak maliyeti düşürücü olur . Ama ileride trafoya başka yükler binecekse ( özellikle endüktif karakterli ) baştan otomasyon sistemli kompanzasyon sistemi kurmanız sizin için elzem olur , zira motora yapılmış lokal kompanzasyon sistemdeki diğer endüktif etkileri önleyemez .
O zaman soruyu degistireyim 1000 kva trafo için kullanabilecegim max P ye gore( kompanzasyon olmadan trafodan cekebilecegim gorunur guc trafonun gorunur gucunu gecmeyecek sekilde) kompanzasyonu hesaplamak istiyorum.sadece yukler enduktif olacagini biliyorum.(tesis kurulum asamasinda)
 
...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
 
...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
Evet güzel sordunuz hocam cevabi nedir ?
 