1000kva trafoda 300kw motorun kompanzasyonu

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
50
Puanları
3
Yaş
29
...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
Bir de 1000 e yakin guc derken mesela 900kw yukumuz varsa kompanzasyon sisteminde bir ariza durumunda cekilecek guc trafo gucunden fazla olmayacak mi
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,162
Puanları
558
Yaş
35
...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
Bu dediğiniz pek mümkün değil . Demir kayıpları , bakır kayıpları , trafonun kendi endüktif etkisi .......
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,959
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Bir de 1000 e yakin guc derken mesela 900kw yukumuz varsa kompanzasyon sisteminde bir ariza durumunda cekilecek guc trafo gucunden fazla olmayacak mi

Kompanzasyonsuz 1000 kva trafon görünür güç olarak 1445 amper akım verir.Bu akım vektörel akımdır ister reaktif akımı yok eder tamamını aktif kullanırsın yada kompanzasyonsuz reaktifyle beraber kullanırsın her halükarda alacağın akım 1445 amperdir. Eğer trafoda kompanzasyon yapmazsan yüklerin aşırı akım çeker trafo koruması sekonder koruma ve ana tmş trip konumuna geçer.Kritik nokta bu akım değerinin aşılmamasıdır.Burada kompanzasyonsuz 1000 kw çekmeye kalkarsan reaktif nedeniyle trafo bu yükü karşılayamayacaktır.
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,413
Puanları
145
..yanılmıyorsam trafolar %10 aşırı akımı devamlı taşıyabilirler..belki de %20 ..tam hatırlamıyorum..
1000 kva trafo için üretici değerlerine bir bakmak lazım..kayıplar için falan..
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,959
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
..yanılmıyorsam trafolar %10 aşırı akımı devamlı taşıyabilirler..belki de %20 ..tam hatırlamıyorum..
1000 kva trafo için üretici değerlerine bir bakmak lazım..kayıplar için falan..
Yeterli soğutma uygun çalışma şartları sağlanırsa kısa süreli %110 yüklenebilir diye hatırlıyorum bende
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,162
Puanları
558
Yaş
35
Yeterli soğutma uygun çalışma şartları sağlanırsa kısa süreli %110 yüklenebilir diye hatırlıyorum bende
Peki üstadım bu durumda trafonun overload ayarını nasıl ayarlıyorsunuz . Trafo nominal akımına mı yoksa 1,1 katına mı ?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,959
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,162
Puanları
558
Yaş
35
Sekonder korumada 1,1 katına ayarlıyorum
İyi hoşta zaten hiç bir overload eğrisi 1 katında açma yapmaz . Nominal akımın 1,1 -1,2 katlarında açma eğrileri zamanla kesişmeye başlar . Bu yüzden nominal akımın 1,1 katına göre overload ayarlamak aşırı akım açma değerini daha da yukarı çeker ki bana göre trafo nominal akım değeri ne ise onu yapmak daha mantıklı gözüküyor . Bu hususta @sami inci üstadımız bizi bilgilendirir umarım .
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,959
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
İyi hoşta zaten hiç bir overload eğrisi 1 katında açma yapmaz . Nominal akımın 1,1 -1,2 katlarında açma eğrileri zamanla kesişmeye başlar . Bu yüzden nominal akımın 1,1 katına göre overload ayarlamak aşırı akım açma değerini daha da yukarı çeker ki bana göre trafo nominal akım değeri ne ise onu yapmak daha mantıklı gözüküyor . Bu hususta @sami inci üstadımız bizi bilgilendirir umarım
Haklı olabilirsiniz bu yönünü hiç düşünmemiştim.
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
103,626
Mesajlar
728,783
Kullanıcılar
385,821
Son üye
şamil özcan

Yeni konular

Üst