yuzde 130 kapasitif sorunu

cglryzc

Üye
Katılım
15 Kas 2006
Mesajlar
101
Puanları
1
Yaş
39
Konum
ARTVİN
Merhaba arkadaslar. Bir ogrenci yurdunda yaptigimiz kompanzasyon panosunda soyle bir sorunumuz var. Entes rg3-12cs rolemiz cos fi degerlerini 1 veya 1 e yakin gosteriyor. Yine role uzerindeki oranlar 5 in altinda. Ama sayac uzerinden okunan degerlere bakarsak kapasitif olarak yuzde 130 ceza gorunuyor. Bir turlu icinden cikamadik. Fikirlerinizi bekliyorum.
Kolay gelsin...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sımdı degerlı uye sıze nacızane tavsıyem bırkac gun kompanzasyonu devre dısı bırakmanız vede endekslerı okuyup sıstemın durumunu gozlemlemenız olacaktır.cos fının 1 olması demek bana sıstemın dengede oldugunu yanı sıstemın ne enduktıf nede kapasatıf degıl sadece rezıstıf oldugunu gostermekte yanı sızın orada kompanze yapmanıza gerek yok demektır bu ama bu durumu bırkac gun kapatarak gorebılırsınız zaten eger sıstem enduktıf ıse bu durumu enduktıf yazarak yada kapasatıf ıse kapasatıf yazmaya devam ederek bellı edecektır
 
Sayin gezer77, bahsettigin panoyu devre disi birakma isini zaten daha once yaptik. pano devre disi iken yine kapasitif oran yuzde 130 larda. Zaten panoyu devreye aldigimizda da kondansator cekmiyor. Beni sasirtan neden sayac kapasitif yazarken bile, role cos fi degerleri 1 veya 1 e yakin oluyor. Tabii bir de ne yapabilirim bu durum icin?
 
Kurulu gücünüz, varsa sabit kondansatörler ve yükleriniz hakkında bilgi veriniz.
 
Son düzenleme:
sıstemde ups gıbı cıhazlar mevcutmu acaba bu durumda reaktor ılave etmenız gereklı yanı sısteme enduktıf yuklemesı yapmanız gereklı ayrıca sıstemde eger bırden fazla sayac varsa sayac ve varsa akım trafosu baglantılarını kontrol edınız
 
bence kondansatörler çekili kalmış yada manuel olarak devreye alınmış yada sabit olarak belirlenmiş sürekli devrede kalan kondansatör/ler var. başka şekilde yurt gibi bir yerde kapasitif yüklerin olması olası değil. kompansayon panosunun enerjisini ve varsa sabit grubun enerjisini keserek bekle ve reaktifin yazıp yazmadığını kontol et. sonra panonun enerjisini ver ve kapasitif ve endüktifi kontrol et. normal kontaktörlü kompanzasyon panolarında kontaktör yapışık kalabiliyor.

saygılar...
 
bence kondansatörler çekili kalmış yada manuel olarak devreye alınmış yada sabit olarak belirlenmiş sürekli devrede kalan kondansatör/ler var. başka şekilde yurt gibi bir yerde kapasitif yüklerin olması olası değil. kompansayon panosunun enerjisini ve varsa sabit grubun enerjisini keserek bekle ve reaktifin yazıp yazmadığını kontol et. sonra panonun enerjisini ver ve kapasitif ve endüktifi kontrol et. normal kontaktörlü kompanzasyon panolarında kontaktör yapışık kalabiliyor.

saygılar...

Arkadaşımız zaten önceki mesajında "panoyu devre dışı bırakıp denediğini, yine de sayacın kapasitif yazdığını" söylemiş. Bu arada böyle bir sisteme neden kompanzasyon yapıldığı da ayrı bir soru işareti ama arkadaşımızın asıl sorduğu soru, sayaç %130 kapasitif yazarken rölenin neden cos fi değerini 1 olarak gösterdiği. Bence bunun 4 nedeni olabilir;

1) Sayacın akım trafoları arızalı veya bağlantı hatası var.
2) Sayaç arızalı.
3) Rölenin akım trafoları arızalı veya bağlantı hatası var.
4) Röle arızalıç

Saygılar...
 
bence tamamen sayac tarafında problem var yada sıstem gercekten kapasatıf eger kompanze tarafında herhangıbır sorun olsaydı kompanze tamamen off yapıldıgında sıstem kapasatıften enduktıfe gıderdı
 
saat ile konpanzasyon panosu arası mesafesi ne kadar. Uzak ise kablo yeraltından mı gidiyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst