Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

Katılım
5 Haz 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq değeri 0 gözüküyor. Bu durumda tek çare YG tarafından kompanzasyon yapmak. X/1 amper akım trafosu kullanarak ve daha hassas (Örneğin Gruparge bu iş için özel bir röle geliştirmiş) bir röle kullanarak hem reaktör ve hemde kapasitör kullanarak işi çözmek. Tabii sizin sayaç YG kısımda ise. AG kısımda ise akım trafosu oranı, reaktör ve kapasitör düzeneneklerini doğru hesaplamak ve kullanmak. bu sebep ile hem monofaze reaktör vede kapasitör kullanmanız gerekir. Ancak Reaktör seçiminde frekans hesabını lütfen yapınız. Aksi takdirde kullanacağınız reaktör bir işe yaramayacaktır. Biz sorunu halen çözemedik. Çünkü aynı hat üzerinde 2 adet trafo mevcut. Hat uzunluğunda yaklaşık 2.5 km. Bu sebep ile YG den ölçüp trafodan kompanze edemiyoruz. Şimdi YG tarafına bir Enerji analizörü monte ederek bir müddet izleyeceğiz ve duruma göre malzeme seçimi yapacağız. Tabii buda çözüm olmayacak çünkü yaz kış aylarında ısıya bağlı olarak da değişim göstermekte. Bakalım nasıl çözeceğiz.
Hocam ayni sorun bendede var.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,046
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq değeri 0 gözüküyor. Bu durumda tek çare YG tarafından kompanzasyon yapmak. X/1 amper akım trafosu kullanarak ve daha hassas (Örneğin Gruparge bu iş için özel bir röle geliştirmiş) bir röle kullanarak hem reaktör ve hemde kapasitör kullanarak işi çözmek. Tabii sizin sayaç YG kısımda ise. AG kısımda ise akım trafosu oranı, reaktör ve kapasitör düzeneneklerini doğru hesaplamak ve kullanmak. bu sebep ile hem monofaze reaktör vede kapasitör kullanmanız gerekir. Ancak Reaktör seçiminde frekans hesabını lütfen yapınız. Aksi takdirde kullanacağınız reaktör bir işe yaramayacaktır. Biz sorunu halen çözemedik. Çünkü aynı hat üzerinde 2 adet trafo mevcut. Hat uzunluğunda yaklaşık 2.5 km. Bu sebep ile YG den ölçüp trafodan kompanze edemiyoruz. Şimdi YG tarafına bir Enerji analizörü monte ederek bir müddet izleyeceğiz ve duruma göre malzeme seçimi yapacağız. Tabii buda çözüm olmayacak çünkü yaz kış aylarında ısıya bağlı olarak da değişim göstermekte. Bakalım nasıl çözeceğiz.
Hocam ayni sorun bendede var.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.

Arkadaşlar aslında bu sorunun çözümü o kadar basit değil o.g referanslı kompanzasyon sistemleri en fazla trafonun primer giriş ve çıkışının ölçümünü alır.Bu nedenle ekrandan okuduğunuz akım değerleri de yük ve sonrasına aittir.Yani öncesinde kalan XLPE kablodan kaynaklanan kapasitif etkiyi göremez.Bu sorunun birden fazla çözümü var aslında rekatif güç hesaplanarak o.g kısmına hatta paralel şönt reaktör bağlanabilir.Yada o.g referanslı rölelerinizi endüktif tarafta çalıştırarak (ihtiyacı oranında) çözüm oluşturulabilir.Bazı marka röleler bunu yapabiliyor Entes,Gurup Arge,Kael gibi markalar.
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
824
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
Sadece röleyi endüktif eksende bırakmak maalesef yeterli olmuyor. Geceleri, bayramları ve bakım dönemleri gibi yükün olmadığı yada minimum olduğu zamanlarda uzun mesafeli xlpe kabloların kapasitif etkisini ortadan kaldıracak olan tek şey şönt reaktördür. Şönt reaktör bu nedenle şarttır.
 
Son düzenleme:

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,046
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Gurup arge rölelerde şönt reaktör bağlayarak iki yönlü olarak (endüktif -kapasitif) )kablo kapasitesi hesaplanarak uzman ayarları kısmından ihtiyacı miktarında endüktif yada kapasitif yönde röle çok hassas olarak çalıştırılabilir.Birkaç uygulamasını yaptım çok başarılı oldu.Bu özellik yüksüz durumdaki ceza olayını ortadan kaldırıyor.

Kullanım kılavuzundan alıntı;

54789
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
824
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
Gurup arge rölelerde şönt reaktör bağlayarak iki yönlü olarak (endüktif -kapasitif) )kablo kapasitesi hesaplanarak uzman ayarları kısmından ihtiyacı miktarında endüktif yada kapasitif yönde röle çok hassas olarak çalıştırılabilir.Birkaç uygulamasını yaptım çok başarılı oldu.Bu özellik yüksüz durumdaki ceza olayını ortadan kaldırıyor.

Kullanım kılavuzundan alıntı;

Ekli dosyayı görüntüle 54789
Evet bu başarının sebebi reaktörün sürülebilmesinden kaynaklanıyor. Reaktörün küçük aktif kayıpları dezavantaj olarak görülsede sonuçta hassas bir kompanzasyon yapılmış oluyor.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,046
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar gurup argede bahsetmiş olduğum özelliğin benzeri tense MT18 serisinde de var ayarlar kısmında PFC sabit kademe özelliği olarak geçiyor.Bu özellikte ek olarak saat girebiliyorsunuz tesisin yüksüz olduğu zamanlarda devreye sokup çıkarabiliyorsunuz.

54857
 

Ekli dosyalar

Benzer konular