Yaptığım CNC Router da En Ufak Bir Hareket Yok

havas

Üye
Katılım
5 May 2019
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
41
Öncelikle Herkese Selamlar. Forumdan da faydalanarak bir CNC Router yaptım. Bunun için tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Resimlerde görüldüğü gibi panoya elektrik verdim. Mach3 temel ayarlarını yaptım. Daha doğrusu şahin rulmandan hazır ayar dosyasını yükledim. Mac3 kart için. Problemim şu:
Step Motorların hiç birinde hareket olmadığı gibi, ısınma, titreme dahi yok. Sadece 1.6v geliyor. Sistemde 5 step motor var ve hepsi aynı.
Kullanılan ekipmanlar:
Nema34 2 Fazlı Step Motor. (Merpa Rulman)
DM556 Motor Sürücü (5.9A)
24volt 14.5 amper iki adet güç kaynağı. Anahtarlamalı
Mach3 Kontrol kartı. LPT bağlantılı

Motor Bağlantıları:
Mavi - Kırımızı A+
Sarı - Siyah A-
Kahve - Beyaz B+
Turuncu - Yeşil B-

Başka bir yerin resimlerini isterseniz onu da atabilirim. Şimdiden yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
Resimlerin diğerleri. 12vol adaptor güçsüz geliyorsa diye adaptörü değiştirdim. Ancak değişen bir şey olmadı.
 

Ekli dosyalar

  • WP_20190701_18_27_39_Pro.jpg
    WP_20190701_18_27_39_Pro.jpg
    456.3 KB · Görüntüleme: 83
  • WP_20190703_15_07_29_Pro.jpg
    WP_20190703_15_07_29_Pro.jpg
    534.7 KB · Görüntüleme: 79
  • WP_20190703_15_07_40_Pro.jpg
    WP_20190703_15_07_40_Pro.jpg
    563.5 KB · Görüntüleme: 82
  • WP_20190703_15_07_48_Pro.jpg
    WP_20190703_15_07_48_Pro.jpg
    503.9 KB · Görüntüleme: 75
  • WP_20190703_15_08_07_Pro.jpg
    WP_20190703_15_08_07_Pro.jpg
    543 KB · Görüntüleme: 74
  • WP_20190703_15_08_33_Pro.jpg
    WP_20190703_15_08_33_Pro.jpg
    762.3 KB · Görüntüleme: 70
  • WP_20190703_15_08_44_Pro.jpg
    WP_20190703_15_08_44_Pro.jpg
    729.6 KB · Görüntüleme: 69
  • WP_20190703_15_09_59_Pro.jpg
    WP_20190703_15_09_59_Pro.jpg
    429.4 KB · Görüntüleme: 75
  • WP_20190703_15_10_16_Pro.jpg
    WP_20190703_15_10_16_Pro.jpg
    432.2 KB · Görüntüleme: 83
  • WP_20190703_15_39_48_Pro.jpg
    WP_20190703_15_39_48_Pro.jpg
    438.4 KB · Görüntüleme: 76
  • WP_20190703_15_39_59_Pro.jpg
    WP_20190703_15_39_59_Pro.jpg
    474.3 KB · Görüntüleme: 66
  • WP_20190703_15_40_20_Pro.jpg
    WP_20190703_15_40_20_Pro.jpg
    505.4 KB · Görüntüleme: 63
  • WP_20190703_15_40_34_Pro.jpg
    WP_20190703_15_40_34_Pro.jpg
    413.2 KB · Görüntüleme: 61
  • WP_20190703_15_41_02_Pro.jpg
    WP_20190703_15_41_02_Pro.jpg
    471.3 KB · Görüntüleme: 61
Olmaz cunku sürücüde enable girişleri boş birakmişsin
 
Güle güle kullanın.

PC mi notebook mu? Hangi Windows versiyonu yüklü?
 
Cevaplar için teşekkür ederim. İyi niyet dilekleriniz içide ayrıca teşekkür ederim Yusuf Bey. Normal kasa bilgisayar. Windows XP kurulu. LPT ile bağlantı. Mach3 ü açtığımda RESET düğmesine basıyorum her daim sabitleşmiyor Yanıp sönmeye devam ediyor. Sonra bir ara bağlantı kurup sabitleşiyor.

Forumda ilgili konuları okurken, PUL+, DIR+ ları kontrol kartının PC5V bölümüne bağlıyoruz, USB giriştende 5V ayrıca verilmesi gerektiğine dair bilgi vardı. Bunu yarın deneyeceğim. Umarım bundan kaynaklıdır. Bağlantıları bu diagrama göre yaptım.

Motorlara bir türlü akım gitmiyor. Sadece 1.6v civarı voltaj var. ısınma, titreme hiç bir hareket yok.
Şimdi kartın USB girişinden 5V verdim . Ancak herhangi bir değişim olmadı. Kart- sürücü uyumsuzluğu diye birşey olabilir mi? Kartın arızalı olup olmadığını tespit etme yöntemi var mıdır? Yada, aynı kart direnc.net te 55 tl. Uğraşma ondan bir tane al dene mi dersiniz?
 

Ekli dosyalar

  • populardiy-com-cnc-breakout-board-interface-step-motor-driver-and-cnc-wiring-diagram-in-cnc-br...jpg
    populardiy-com-cnc-breakout-board-interface-step-motor-driver-and-cnc-wiring-diagram-in-cnc-br...jpg
    326.4 KB · Görüntüleme: 37
Son düzenleme:
Selam kardeşim. İlk başta "Mach3 ü açtığımda RESET düğmesine basıyorum her daim sabitleşmiyor Yanıp sönmeye devam ediyor. Sonra bir ara bağlantı kurup sabitleşiyor. " Bu sorunu halletmeliyiz. Estop active low kısmı bu fotodaki gibi mi?
Değilse sana zahmet bu şekilde yap. Tamam a tıklayınca tekrar yanıp sönecek. Sonra da Reset e basınca artık sabit yeşil olarak yanmalı. Bu şekilde harici emergency stop ihtimalini ortadan kaldırmış olacağız. Eğer bu sorun ortadan kalkarsa emergency stop düğmesi hasarlı veya şase alıyordur deriz. Bir defasında arkadaşımın makinesinde böyle bir sorun vardı Butonu değiştirmiştik. :)
55370


Sonrasında da Mach3-config-ports and pins-output signals- output 1 kısmını aşağıdaki gibi yap. Sonra mach3 ana ekran sağ alt kısımda spindle CW F5 butonu var. Ona basınca kart üzerindeki röleden enerjilenme sesi gelmesi gerekiyor. Gelirse PC ile kart sorunsuz haberleşiyor diyebiliriz ve başka olasılıklara yöneliriz. Kolay gelsin.
55369
 
Ayrıntılı cevabınız ve desteğiniz için teşekkür ederim daredevil1453. Yarın dediklerinizi adım adım uygulayacağım. Sonuçları burada paylaşırım. Tekrar teşekkür ederim.
 
5 motoru 2 tane 24 v luk guc kaynagıylamı çalıştıracaksın ? yemez.... yiyemez....
 
Uyarınız için teşekkür ederim. Benim de o konuda şüphelerim vardı. Şimdi kalmadı. Bir tane daha zamanı gelince ekleyeyim. Ancak şu anda en büyük sıkıntım motorları hareket ettirmek.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst