yıldız-üçgen yolvermede kompanzasyon

Katılım
22 Kas 2009
Mesajlar
78
Puanları
1
merhaba arkadaşlar 18 kw'lık bir motora yıldız/üçgen bir pano siparişi aldım müşteri sistemi kompanzasyonlu olarak istiyor yani motor devrey egirdiği zaman kondansatörle devreye girecek bağlantıda bi problem yok ancak kondansatörün kapasitesini nasıl hesablaycam onu bulamadım yardımlarınız için tşk ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ekli cetvelden yararlanabilirsiniz.0,99 olabilmesi için,değeri ,biraz yükseltmeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • motor kondansatörü.doc
    44 KB · Görüntüleme: 202
tşk ederim fahri bey bide önerebileceğiniz bir kodansatör markası varmı acaba?
 
Biz,genelde,Merlin Gerin ve Simens kullanıyoruz.Yerli ürünler içerisinde Kondaş olabilir.Mün-
ferit kompanzasyon yapacağınız için,çok kaliteli olmasına dikkat etmenizde yarar var.
 
Arkadaşım senin oraya koyman gereken kondansatör gücüm 17,5 veya 17 kvar lık kondansatör sana bol bol yeter en basit hesab istenen cosfi çarpı kw 0,99x18:17,82 yani 17,5 yap yeter iyi çalışmalar
 
Heralde ! cezaya soktunuz arkadaşımızı.Hesabınızı gözden geçirseniz ! iyi olur.Bu işin,darı / bolu
olmaz.
 
fahri beyin verdiği cetvele göre 7 kvarlık kondansatör yetmekte nasıl 17 kvar oluyor :S
 
kondansatör seçimi yukarıdaki dökümanda yokmu zaten..!!!!

___

aşağıdan malzeme seçim cetveline ulaşabilirsiniz.,

KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME
kompanzasyonda-kullanilacak-malzeme.jpg
 
Arkadaşım senin oraya koyman gereken kondansatör gücüm 17,5 veya 17 kvar lık kondansatör sana bol bol yeter en basit hesab istenen cosfi çarpı kw 0,99x18:17,82 yani 17,5 yap yeter iyi çalışmalar

Bir yanlışlık var bu işte!

Formül şudur:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)

Motor cosfi'si 0,86 ise, yükseltilmek istenen değerin de 0,99 olduğunu kabul ettiğimizde Gerekli kondansatör gücü 8kVAr olmakta.
Bu değer motor tam yükte çalıştığı farzedilerek hesaplanmıştır. Motor yüklenmesi düştükçe kondansatör gücü de azalır.

Daha önceden hazırladığım bir excel belgesini ekliyorum. Buradaki gerekli bilgileri doldurarak gerekli kondansatör gücünü tespit edebilirsiniz.


Gerekli kondasatörü direkt olarak bağlamayın. Sigortali ve kontaktörlü olarak bağlayın. Kontaktörü de M kontaktörü ile aynı anda devreye girecek şekilde bağlayın. İsterseniz gerekli kondansatör gücünü iki parça olarak bağlayın. Biri M ile diğeri de üçgen ile girsin devreye.
 

Ekli dosyalar

  • Motor için sabit kondansatör seçimi (Detaylı).rar
    4.8 KB · Görüntüleme: 92
(Bu değer motor tam yükte çalıştığı farzedilerek hesaplanmıştır. Motor yüklenmesi düştükçe kondansatör gücü de azalır.)
Genc arkadas, yardımcı olmusda, ben yukardakı cümlede takıldım. Bu zamana kadar aklımda kalan, motorlar, yüksüz calısdıkca, hesaplamadakı/ cetveledekı degerden fazla kondansatör gerkesinimi olur, yani cosfi'si düşerdi..
Konuyu bir daha görüşmek mümkünmü..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst