değerli meslektaşlarım ben elektrikciyim normal yıldız ve yıldız üçgen sulama panolarını yapıyorum lakin sorun su yıldız üçgende yada yıldız panolarda kondansatör bağlantısını nasıl yapacağız amerikan normuna göre projesi olan varmı elinde yardımınızı bekliyorum kondansator seçimini motor gücüne göre katalogdan bakar yaparım ama devresi lazım ekteki panoyu ben yaptım dalgıcın gücü arttıgında kondansator girdiğinde işişn içine bağlantı şekli nasıl olacak
 

Ekli dosyalar

  • 51.2 KB Görüntüleme: 177

Ertek68

Uzman Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,510
Puanları
208
Uygun güçte bir kontaktör daha tak, motorunki ile beraber çekip bıraksın. Kondansatörü bu kontaktör ile devreye alıp-çıkaracaksın.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,409
Puanları
2,508
Şema için dev arşivimize bak yıldız üçgen konuları!
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,543
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Resımdekı panoda, motorubnuz dırekt çalısıyor. Termik çıkışına paralel olarak baglıyabilirsin. Ama, bu durumda motor reaktıf akım çekmıyeceğinden, termık akımı düşecekdir. Yeni akıma göre, termık akımını düşürmenız gerekir.
Veya, ana sigorta çıkısından, ayrı bir kontaktör üzerınden baglıyabilirsiniz. Yeni kontaktörünüz, motor kontaktörü ile devreye girecekdir.Yazlnız, kon
dansatörden dolayı dahaşebekeden daha az akım çekıleceğinden ampermetreniz, sizi yanıltmasın.( KOndansatör, akım trafgosu veya ampermetreden sonra ise.)
Yıldız/üçgen devrelerde ise,ikinci maddedeki gibi, üçgen kontaktörüne paralel bağlıyacağınız kontaktör üzerınden bağlıyabilirsiniz.
 

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
981
Puanları
58
Konum
PENDIK
akımı dusuruyorum elektrikden kar yapıyorum diyen bir adama varda
bende sizin dusundugunuz gibi dusundum
1 dakka 15 inci saniyeyi ozellikle dinleyin
 
Katılım
2 Tem 2015
Mesajlar
39
Puanları
3
amaç kompanzasyon yani endüktif veya kapasitif etkiyi minimize etmek aşma durumu olursa ceza olarak yansıyor faturaya ama bu motorla işin biterse sigortayı kapatman gerekiyor aksi taktirde kapasitif değerin yükselir.
 

kahraman 77

Paylaşımcı üye
Katılım
24 Eyl 2006
Mesajlar
228
Puanları
103
Yaş
43
Konum
Robtek otomasyon
Sene 2004 de yapmıştım ben bu uygulamayı faydası var hatta bir kontaktor daha koy sistem ile beraber çalışsın fakat motor durduktan 10 sn sonra devreden çıksın kondansatör kendini boşaltsın
 