İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elinize pensampermetre alıp,kıskacı açıp her kablodan geçen akımı görmek(A.G.'de) kolay tabii,fakat bazen de kullanım kılavuzlarına bir baksak sanırım fena olmayacak.Veya biraz da ilerletebilirsek,pensampermetrelerdeki akım ölçme yapısının ne olduğuna bakmakta fayda var.Zaten kullanım kılavuzlarında ne kadar max. gerilimde bu cihazlarla ölçüm yapabileceğiniz görülmekte.Y.G.sistemlerde amperaj ölçümü ,y.g. akım trafoları üzerinden yapılabilir.Saygılar..
kuçuk bir not scheinedir in hucrelerinde sekonder koruma için kullandıgı toroid akım trafoların çalışma gerilimi 0,72/3 kv ama içinden 31,,5 kv geçiyor
Kabloda,topraklama zırhı bulunduğundan,akım ölçümü yapılamaz.Schneiderin kullandığı to-
roid de,zaten zırhtan geçen kaçak akımı değerlendirmek üzere kullanılmaktadır.Eğer,zırhlı
bölümü sıyırabilir iseniz ( böyle bir uygulama ile ölçüme,ben sıcak bakmıyorum ),ölçüm
yapabilirsiniz.
Koruma iletkenini , akım trafosundan önce ayırmak ve kablo üzerindeki iletken tabakayı ka-
zımak şartiyle,toroidal tip akım trafosu kullanılabilmesi gerekir ( hiç böyle bir uygulama
yapmadım ve neden gerektiğini de anlamadım ).Kablo izolasyonu,30/1,73 kv a göre yapıl-
dığı için,0,72/3 kv izolasyon seviyeli akım trafosu kullanılmasında da sakınca bulunmamak-
tadır.
simdi size soyle anlatayım bir abone var 400 kva 31,5/400 trafo 2 tanede 31,5/900 ve 31,5/460 tarfosu var reaktif sorun var tesiste akım bilgisini giriş ogden alcam moduler hucre bundan dolayı normal orta gerilim tarfosu kullanamıyorum guvenlık mesafesini korumuyor sebebi bu