OG kablolarının toprak bağlantıların boşta olup olmaması konusu gelince her iki uçtan da topraklanmalı.
240 lık CU xlpe normal yükü 27 MVA iki noktadan topraklı, başlık hiç patlamadı. Kablo uzunluğu yaklaşık 5 km
95 XLPE CU yaklaşık mesafe 450 metre hücrede bir ucu topraklı diğer taraf topraksız. Topraksız olanda başlıkta cızırtı vardı. Cızırdayan başlık topraklandığında ses kesildi.
Potansiyel sürüklenme meydana gelebilir. İki ucundan topraklı ise. Tehlikeli olabilir.
XLPE kablonun bir ucunda arıza meydana gelmesi lazım ve o arıza anında bizim xlpe nin diğer tarafında potansiyel farka maruz kalmamız gerekiyor.
Bence yakın olan direk çıkışlarında direk tarafını topraklamamak gerekiyor. Yani Parafudr ve koruma toprağını neden ayrı kazıklara bağlamıyorsak burada da neden o. Potansiyel fark yaratmamak.