arkadaşlar ben xlpe kablolarının içinde normalde enerjiyi iletmek için bulunan iletken dışında topraklama için kullanılan iletken kısımın ne işe yaradığını merak ediyorum bu konu hakkında bilginiz var ise benimle paylaşırmısınız
 

erenakc

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
104
Puanları
0
Yaş
36
Kablolarda manyetik akidan olusan akimlari topraga akitmak ve korumalarin calismasini saglamak icin kullanilir.Yani kablonun herhangibir yerinde bir kacak varsa bu topraga akitilarak koruma roleelrini n calismasi saglanir.Ayrica yuksek gerilim ve diger kablolar iki ucdanda topraklanmazlar.Sadece bir noktadan topraklama yapilir sebebi ise loop olusmamasidir .
 
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
39
Puanları
3
Yaş
36
Ewet og kabloları tek noktadan topraklanır.Bu diğer elektronik ekipmanlar içinde geçerli geçenlerde bir lcd tv bu yüzden yanmış.Sebep 2 ayrı noktada yapılan toptaklamaların birbirine potansiyel fark göstermesi ve bu farka dayalı bir akımın akması (tv nin yanmasını sağlıyacak kadar)
 

rakani

Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
219
Puanları
3
XLPE kablolara kesitten baktığınızda ortada yuvarlak bir bakır iltken etrafında sert yalıtkan madde ve bunun çevresine sarılmış zırh ve son koruyucu kılıf görürsünüz.Aslında biraz dikkatli bakarsanız bu yapı size bir elektrik devre elemanını hatırlatacaktır.Yani kondansatör.İki iletken arasında yalıtkan.Özellikle zırhlı OG ve AG kablolarında dış kılıfın topraklanmasıyla hattan geçen akımın yüklediği kapasitif etki giderilmiş ve toprağa deşarj olması sağlanır.Bu sebeple zırhlı kabloların zırh bölümü topraklanır.Selamlar ,saygılar.
 

MVCJ

Üye
Katılım
12 Kas 2009
Mesajlar
30
Puanları
3
Yaş
44
og kabloları tek uçtan topraklamayla ilgili biraz daha bilgi paylaşırmısınız,iki uçtanda topraklandığı durumlar olmuyormu
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,399
Puanları
308
XLPE kabloların en azından tek tarafından topraklanması gerekir.Her iki ucundan da topraklanabilir.Hiç topraklanmaması kablonun patlamasına neden olur.Zaten ülkemizde son yıllarda tek taraftan topraklama yapılan uygulamalara raslanmaktadır.Önceleri mutlaka her iki uçtan da yapılıyor idi.Günümnüzde hücre içinden yapılmakta direkten tarafta yapılmamaktadır.Her iki ucuda hücrede olan uygulamalarda genellikle her iki taraf da topraklanmaktadır.
 
Katılım
23 Eyl 2007
Mesajlar
73
Puanları
3
Yaş
43
ifade doğru ancak her iki ucuda topraklamadığımız zaman bunu kontrol teşkilatına anlatmak büyük mesele !
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,399
Puanları
308
Sn.derindusunce,haklısınız.Fakat kontrol teşkilatı değil,kontrol teşkilatında yer alan sabit fikirlilere demek doğru olur.Tamamı böyle değildir.
 
Katılım
19 Haz 2009
Mesajlar
277
Puanları
3
Teknik bir açıklama olmadan doğruluğunu israr edemem. Lakin piyasada şöyle bir duyumla karşılaştım. "Maksimum 100 metreye kadar 1 uçtan topraklanır. 100 metreden sonra kablonun uzunluğu gereği üzerindeki kapasitif etkiyi yok etmek için 2 ucundan da topraklanılır." Şeklinde bir söylenim var...
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar doğruluğunu ya da yanlışlığını teknik olarak açıklarlarsa iyi olur.
tşkler...
 

F.T.

Paylaşımcı üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
896
Puanları
148
Yaş
50
iki uçtan topraklanan kablonun ana hattından geçen akım dış kısımda bulunan topraklama zırhı üzerinde gerilim indükler bu da dış zırhta büyük kısa devre akımı akmasına sebep olur.
 