slm arkadaslar bnm tek faz sulama motorum var ama voltaj 160 volta kadar düşüyo o yüzden motor çalışmıyo bununla ilgili ne yapmam gerekir kondansatör kullansam sorun cözülürmü yardımcı olurmusunuz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sistem gücüne yetecek voltaj regülatöründen başka çaren yok maalesef kolay gelsin
 
kondonsatör le bi çözüm üretemezmiyiz
 
benim görüşüm regülatör monofaz motorun icinde mevcut kondanstör var zaten
 
Bu normalde olan bir voltaj sorunu mu ? statik regülatör sanırım daha iyi olur...
 
1)motor gücü
2)motorun prize olan uzaklığı yani kablo uzunluğunu ve iletkenin çapı ne kadar
 
motor gücü 2hp prize olan uzaklığı 150mt 2*6

- - - Updated - - -

statik regülatörün farkı ne normal regülatörden
 
Motor çalışmazken Şebeke voltajı nedir? Motor çalıştığında kablonun evde bulunan bağlantı yerindeki voltaj nedir? 160V'u ölçtüğünüz nokta neresidir?
Motorun bağlantısını prizden değil, direkt olarak sigorta panosundan aldığınızda, prize kadar olan 2,5mm[SUP]2[/SUP] kesitindeki hatta yaşanacak gerilim düşümünün önüne geçmiş olursunuz.
İlave olarak 150 metrelik mesafe içerisine kuyu derinliği ve kuyuda bulunan kablo kesiti dahil mi?
 
motor çalışmazken 220 çalışınca 160a düşüyo motorun orda da 160 panoda da 160 direkten düşüyo sanırım
 
Faz SayısıKablo CinsiGüç (W)Mesafe (m)Gerilim (V)Gerilim Düşümü (%)Kesit (mm2)
1Bakır169015022036.2352420306966


iletken çapı seçimin uygun görülüyor, regülatör kullanman gerekecektir.
 