arkadaşlar elimizde 5 adet 100kva online ups var;
Soru 1: şimdi bu ups'leri online çalıştırmak ile offline çalıştırmak arasında enerji farkı var mı? Soru 2: ups sistemlerinde enerji tasarrufuna nasıl gidebiliriz.Periyodik bakımlarını sürekli yaptırmaktayız.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ups-kesintisiz-güç-kaynağı-ve-Çeşitleri.6735/
Soru 1:şimdi bu ups'leri online çalıştırmak ile offline çalıştırmak arasında enerji farkı var mı?
Cevap 1: Evet,oldukça fazla enerji farkı vardır.Çünkü en fazla enerji harcamasını sürekli ac-dc-ac dönüşümünü yapan online ups'ler harcar.Offline (Hatta kapalı,pasif olan) olanlar, sadece kesintide destek verip ups'nin inverterini devreye alırlar.Line interaktif (LİTE) olanlar ise,sadece voltajdaki anormal yükselme ve düşmelerde,ups'yi hattan otomatik olarak ayırır ve kendi inverterini devreye alıp o şekilde beslemeyi yaparlar.Ancak bunu yaparken de bir tepki süresiyle bunu yapar (Yani rölelerin açılıp kapanma-inverterin devreye alınma zamanına bağımlı olarak)
Oysa online ups'lerde ise inverter sürekli devrede kalıp çalışarak,tıpkı bir seyyar jeneratörün cihazları sabit ve düzenli,kaliteli,şebekeden tam yalıtılmış elektrikle beslemesi gibi elektriği sağlarlar.Bunun çalıştırılma,yani enerji gideri maliyeti,diğer 2 tipteki ups'ninkinden de yüksektir,Daha büyük akü ve daha büyük kapasiteli inverter (İnverter 24/24 saat devamlı,fazla ısınmadan da çalışacağı için) gereklidir.
Line İnteraktif tiptekiler,şebekedeki parazit ve gerilim düzensizlikleri,eğer normal sınırlar içindeyse,olağandışı değilse tercih edilebilirler.Yalnızca olağandışı gerilim dalgalanmalarında inverter devreye alınıp şebekeyle bağlantısı kesilir,filtre devreleri vasıtasıyla onun dışındaki normal gerilim düzensizlikleri ve şebeke parazitleri toprak hattı üzerinden deşarj edilip yok edilirler,yani belirli bir değere kadarki şebeke dalgalanması ve parazitik etkileri de yok edebilirler.Online olanla verdiği iyi özellikteki elektrik kalitesi karşılaştırılamaz,her ne kadar online olanların bir dezavantaj olarak fazla olan enerji giderlerine rağmen.
Soru 2:ups sistemlerinde enerji tasarrufuna nasıl gidebiliriz?peryodik bakımlarını sürekli yaptırmaktayız.
Cevap 2: Zaten cevap sorunuzun içinde gizlidir.Dediğiniz gibi,periyodik bakımlarını tam yaptırmak buna iyi bir çözüm olabilir.Zaten seçtiğiniz ups tipi tam olarak "Online" dır ve bu tipi "Offline" veya "Line İnteraktif" gibi kullanma durumunuz da olamaz.O zaman tek yapılacak şey bakımlarına azami önem vermek olmalıdır.Kuru (jel) akülerin her zaman en iyi durumda bulundukları,şarj-deşarj sırasındaki akü kutup başlarındaki gerilim değerlerinin,devamlı tek bir hücrenin tam katları şeklinde,örneğin,6*2.10 = 12.60 ; 6*2.20 = 13.20 volt değerleri gibi,ayrıca akü boşta iken de ölçülmelidir.Boştaki akü gerilimi 12.40 voltun altına inmemelidir,bu değerin altındaki değerlerde şarj gereklidir,sürekli bu düşük değerde kalıyorsa,ya akü,ya da şarj sistemindeki bir aksaklık düşünülmelidir.Farklı voltaj katlarında değer gösterenlerin,bir veya birkaç hücresinde sorun bulunduğu düşünülüp,ups içinden alınıp yenisiyle değişimi yapılmalıdır.Çünkü sürekli şarj olup dolmaya çalışan "Online","Line interaktif" veya "Offline" ups'lerdeki,yani çeşitli nedenlerle sürekli şebekeden akım çeken bir kaynak (Şarj) yüzünden enerji sarfiyatınız çok fazla olacaktır.Ups bakımında tek dikkat edilecek ve en önemli kritik nokta da burasıdır.
Ups akü grubunun,mümkünse serin ve kolay havalandırılan,tozsuz bir ortamda çalışması da akülerinizin ömrünü uzatıp bakım periyodunu,sıvı elektrolit kaybını,akü iç arızalarını iyice azaltıp asgariye de indirebilecektir.Kolay gelsin.