selamın aleykum arkadaşlar.
İşletmemizde ups den kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir kaçak akım sorunum var.Detaylı bir şekilde
problemi anlatmak istiyorum.Fikirlerinize ihtiyacım var..
*80 Kva online ups var merkezi..
Ups den çıkan 50 mm besleme kablosu ile 6 kattaki tali panoya atlamalı bir şekilde dağılıyor enerji.
ups i alalı 3 yıl oldu ve sistemde 30 ma. roleler aktif bir şekilde çalışıyordu sorunsuz..
geçen gün sırasıyla 4 kattaki tali panolarımın ups taraflarındaki roleler sırayla atmaya başladı..
biyeri kaldırıyorum 3 dk sonra diğeri atıyor,öbür tarafı kaldırıyorum 5 dk sonra başka taraf atıyor vs.
ups üzerinden sistemi bypass yaptığımda rölelerde bir sorun olmadığını tespit ettim.hepsi aktif çalışmaya devam etti..yani rölelerin kontrol ettiği linyelerde cihazlarda herhangi bir sorun yok.ilk tespitim bu oldu..
ups yi aktif hale getirdiğimde bu sefer atan 4 röleden ikisi atmadı diğer ikisi sürekli atmaya devam etti..
bu durum bypass da iken hiç yok.ups devredeyken roleler atıyor..ups devredeyken yaptığım ölçümlerde
nötr toprak arasını 40 volt görüyorum..faz-nötr değerleri ise normal.(220)
ups i baypass yaptığımda ise nötr-toprak voltajını 1V.görüyorum..
tali panolarda Şebeke ve ups toprakları tek barada birleşik..
ups firmasını çağırıp cihazı kontrol ettirdim.göz kontrolü yapıldı voltaj değerleri vs
bir problem göremedik..nötr-toprak voltajını 40 volt gördü ve topraklamanda sıkıntı var ondan atıyor roleler dedi.
yahu arkadaş baypass yaptığımda niye 1 volt görüyoruz peki madem topraklama da sıkıntı var?
akülerden de yapabilir filan dedi çekti gitti..sizce sorun ne olabilir başka neleri kontrol etmemi tavsiye edersiniz.teşekkürler.
İşletmemizde ups den kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir kaçak akım sorunum var.Detaylı bir şekilde
problemi anlatmak istiyorum.Fikirlerinize ihtiyacım var..
*80 Kva online ups var merkezi..
Ups den çıkan 50 mm besleme kablosu ile 6 kattaki tali panoya atlamalı bir şekilde dağılıyor enerji.
ups i alalı 3 yıl oldu ve sistemde 30 ma. roleler aktif bir şekilde çalışıyordu sorunsuz..
geçen gün sırasıyla 4 kattaki tali panolarımın ups taraflarındaki roleler sırayla atmaya başladı..
biyeri kaldırıyorum 3 dk sonra diğeri atıyor,öbür tarafı kaldırıyorum 5 dk sonra başka taraf atıyor vs.
ups üzerinden sistemi bypass yaptığımda rölelerde bir sorun olmadığını tespit ettim.hepsi aktif çalışmaya devam etti..yani rölelerin kontrol ettiği linyelerde cihazlarda herhangi bir sorun yok.ilk tespitim bu oldu..
ups yi aktif hale getirdiğimde bu sefer atan 4 röleden ikisi atmadı diğer ikisi sürekli atmaya devam etti..
bu durum bypass da iken hiç yok.ups devredeyken roleler atıyor..ups devredeyken yaptığım ölçümlerde
nötr toprak arasını 40 volt görüyorum..faz-nötr değerleri ise normal.(220)
ups i baypass yaptığımda ise nötr-toprak voltajını 1V.görüyorum..
tali panolarda Şebeke ve ups toprakları tek barada birleşik..
ups firmasını çağırıp cihazı kontrol ettirdim.göz kontrolü yapıldı voltaj değerleri vs
bir problem göremedik..nötr-toprak voltajını 40 volt gördü ve topraklamanda sıkıntı var ondan atıyor roleler dedi.
yahu arkadaş baypass yaptığımda niye 1 volt görüyoruz peki madem topraklama da sıkıntı var?
akülerden de yapabilir filan dedi çekti gitti..sizce sorun ne olabilir başka neleri kontrol etmemi tavsiye edersiniz.teşekkürler.